二次回路直流电源监视问题
红苹果
红苹果 Lv.14
2013年02月27日 14:37:51
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑 正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。二次回路直流部分保护电源与操作电源分开的,可厂家图纸上装置电源跟控制回路断线合用的一个公共端。现在弄不清该咋办啊?这装置电源回路与控制回路电源如何监视啊?信号送哪里?监视回路电源哪里取?高手帮忙啊。。二次做的不多,整不明白了。。。PDF文件传上来了,装置电源消失与控制回路断线是同一个公共端,这是其中一张图纸,辅助点两端的端子跟其他端子没有关系,是独立的,内部勾线我看厂家都没有勾线。没整明白咋回事?

本帖最后由 jsguxin_cn 于 2013-2-27 14:49 编辑

正在做个110kV变电站二次改造,用的南自的PSL640系列保护装置。问电总电总说,还是靠装置与后台通讯取信号,可装置没电了咋通讯啊?
1e1578814d9e5b59c304.pdf
213 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2013年02月27日 16:40:17
2楼
“装置电源跟控制回路断线合用的一个公共端”,没找到合用的公用端,图中好象可以分的?
回复
红苹果
2013年02月27日 17:31:52
3楼
1D58、1D59、1n5X11是公共端,肯定是集线地方是公共端。。
看他的图纸这些应该都是内部接线,1D58 1D59这条线上是公共端然后1D60-1D63是另一端;相当于装置的两个1n5x11、1n1x3、1n3x9连成公共端,另一边是1n5x12、1n5x13、1n5x14、1n1x4,这些是装置本身的一入一出口,中间串接了内部继电器的常开常闭来实现信号功能,比如图中的装置电源消失,控制回路断线。

我只是没弄清这里既有装置电源消失,也有控制回路断线,那么控制电源没电了即HWJ、TWJ常闭都是闭合状态可以判断控制回路断线,但是如果装置没电了他怎么判断?厂家一般深入的原理图都没给我们,只是简单的外围图。装置电源有个DYGJ监视继电器,控制回路是HWJ与TWJ监视。难道她内部是操作电源与装置电源相互监视合用一个公共端?
回复
zyz8438
2013年02月27日 19:38:39
4楼
现在设计一般都把保护装置电源和控制回路电源分开设置。图中的1D58-1D66端子是保护装置接点输出,送到中央信号或远动信号(光字牌、测控装置或RTU)。一般信号回路的电源是独立的(即不是某一个回路的保护装置电源,更不可能是某回路的控制回路电源),其正电源接到1D58即可,将1D60-1D66接到中央信号装置的相应端子即可。

你说得没错,“控制电源没电了即HWJ、TWJ常闭都是闭合状态可以判断控制回路断线”。但是后一条有问题,即当保护装置电源消失时,只会报“装置直流消失”信号,而不会报“控制回路断线”信号,因为合位继电器HWJ和跳位继电器TWJ的线圈是接在控制回路里面的,跟装置电源无关。(虽然HWJ、TWJ在装置内部)
回复
zyz8438
2013年02月27日 19:45:52
5楼
国内的几家综保生产厂家的产品都大同小异,你看看这个保护装置内部控制回路图就明白了。
1.JPG 1.JPG
回复
红苹果
2013年02月28日 09:54:57
6楼
zyz8438 发表于 2013-2-27 19:38 现在设计一般都把保护装置电源和控制回路电源分开设置。图中的1D58-1D66端子是保护装置接点输出,送到中央信 …电老鼠跟我的想法一致,这信号的电源应该跟装置与操作电源没有干系,信号应该是送到中央信号屏去的。现在的问题是没有什么中央信号屏,这是以前设计会有。现在都是计算机了。。我开始还以为得送到公共测控屏监控。后来老总说,这几个信号不要接出去,意思还是他装置的接线。其实说白了这信号既可以外引也可以当是装置内部的信号,可以通过通信送到后台(当然应该保证装置电源正常),如果外引信号电源应该是外引装置那边的电源。问题是厂家既然已经把接线弄成这样了,装置电源可以操作电源都可以有失电报警,并且还是一个公共端,那么这个信号电源应该是只能是外引了,不然没法做到装置电源失电有信号吧?
回复
红苹果
2013年02月28日 10:00:59
7楼
zyz8438 发表于 2013-2-27 19:45 国内的几家综保生产厂家的产品都大同小异,你看看这个保护装置内部控制回路图就明白了。这张图比较简单,不过没弄明白为什么南自、许继的保护合闸是直接接入手动合闸回路,而南瑞一般是你这张图;就是说南自、许继保护合闸都是跟手动一样要动作KKJ继电器(许继的一般标HHJ)。我认为这两种接法应该都能做到闭锁重合闸信号,他装置内部应该都可以自己闭锁。两种接法的区别我猜是不是你这样的接法(南瑞是这样的接法)是不是可以二次重合闸?如果仅允许一次重合闸,那么保护合闸得接入手动合闸回路,是不是内部逻辑方便做?
回复
zyz8438
2013年02月28日 10:27:59
8楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-28 09:54 电老鼠跟我的想法一致,这信号的电源应该跟装置与操作电源没有干系,信号应该是送到中央信号屏去的。现 …这几对接点都是外送的,本身装置内的信号不需要这几对接点接线,信号直接在逻辑程序中产生,并能通过通讯输送给后台。当然保护装置得有电源,否则无法通讯。不觉得有公共端有什么问题!如果是中央信号屏或公共测控屏,那么需要这些无源接点作为DI输入,中央信号屏或公共测控屏会提供电源。如果只是需要将信号以通讯方式传到后台,则无需用到这些接点,直接将保护装置用合适的通讯线与后台机相连即可,当然通讯协议得一致。
回复
红苹果
2013年02月28日 11:51:01
9楼
zyz8438 发表于 2013-2-28 10:27 这几对接点都是外送的,本身装置内的信号不需要这几对接点接线,信号直接在逻辑程序中产生,并能通过通讯 …如果信号都是外送,那公共端无所谓了,就没问题了。如果送到后台,那装置电源消失他没法判断啊,难道说装置有电的时候靠装置判断控制电源是否断线,然后如果通讯不上就判断为装置电源消失?哈哈
回复
zyz8438
2013年02月28日 11:55:06
10楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-28 11:51 如果信号都是外送,那公共端无所谓了,就没问题了。如果送到后台,那装置电源消失他没法判断啊,难道说装 …采用通讯方式的时候,保护装置电源消失时,后台只会看到该回路通讯故障(或通讯中断),而没有其他任何信号。
回复
红苹果
2013年02月28日 13:33:11
11楼
是哇,现在是有后台,没有什么中央信号屏,这些线都不直接过来,,直接过来的话那多麻烦,那么多台出线每个都拉那多少线了。。所以图纸中装置电源与操作电源均有断线信号,不知道咋弄了。。
也只能这样了,装置电源不断电,让其判断控制回路断线,装置通讯不上就算装置失电了。
回复