施工电梯基础放在回填土上,怎样保证其承载力
cy_tmzx
cy_tmzx Lv.2
2013年02月27日 11:38:19
来自于建筑施工
只看楼主

电梯基础放在回填土上,回填土深10多米,采取怎样的方法增强土质承载力,或采用什么方法使基础不下沉

电梯基础放在回填土上,回填土深10多米,采取怎样的方法增强土质承载力,或采用什么方法使基础不下沉
免费打赏
画图匠9
2013年02月28日 07:54:19
2楼
为电梯做一个基础,十米回填不算浅
保守点的话,搞个6m*8m的30公分厚的基础,然后把施工电梯落在上面。具体尺寸,根据计算来求得。
回填土最好经过压实处理,要是其之前被雨下过多次就更好。
回复
甲方施工员
2013年02月28日 10:02:16
3楼
10米回填是怎么填的,现场回填面积范围多大,施工电梯多高,这个不太好说,要是可能还是给施工电梯位置变更一下,安全第一
回复
momo369204150
2013年03月26日 11:19:52
4楼
像一楼所说的 可以把基础做大 ,还有就是 基础加钢筋和主楼锚起来
回复
princeabc
2013年03月26日 12:36:27
5楼
我有过类似经历,我们以前工程物料提升机基础根楼主一样,坐落在大概8M深左右的回填土上,因为不均匀沉降,导致了倾斜,我们隔壁工地也是这样,扶臂装置都断裂了
回复
asdf861002
2013年03月26日 17:25:23
6楼
加大基础面积,或在下面加根桩
回复
sun1083490114
2013年03月26日 18:55:54
7楼
像一楼所说的 可以把基础做大 ,还有就是 基础加钢筋和主楼锚起来