做一个小区的供水,是直接地下水供水,不接市政管网,但又不想做高位水塔,想利用管网叠压供水设备,请教各位,该设备能自己从深井吸水吗
做一个小区的供水,是直接地下水供水,不接市政管网,但又不想做高位水塔,想利用管网叠压供水设备,请教各位,该设备能自己从深井吸水吗
2楼
参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)以下规定及说明:
1、第2.0.3条术 语说明: 叠压供水 (additive pressure water supply)利用城镇供水管网压力直接增压的二次供水方式。
2、第5.2.4 条规定: 叠压供水方式应有条件使用。
3、第5.2.4条条文说明: 叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式,目前,这种叠压供水设备的名称很多,如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等等,这种供水方式和设备具有两大特征:1、设备吸水管与城镇供水管道直接连接;2、能充分利用城镇供水管道的原有压力,在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点,同时也存在倒流污染、影响城镇供水管网水压、没有储备水量等隐患。由于叠压供水方式的特殊性,必须综合考虑城镇供水管网供水能力、用户用水性质和叠压供水设备条件,在确保城市整体供水安全的基础上,有条件地推广应用这种叠压供水方式。
所以管网叠压供水设备直接从深井吸水是不可行的。
回复
3楼
可以去我们公司网站了解一下。
回复
4楼
深井抽水一般用深井泵 叠压供水设备一般用在二次加压
回复