请教各位:变压器为400KVA,电压10KV/0.4,电流23.1/577。4.CT变比为6。速断和过流、零序整定值分别设定多少。
请教各位:
变压器为400KVA,电压10KV/0.4,电流23.1/577。4.CT变比为6。
速断和过流、零序整定值分别设定多少。
免费打赏
lingxuct
2007年09月01日 19:58:38
2楼
按计算公式计算,当然需要电源阻抗和电缆线路的数据,还有系统电容电流值。
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月20日 09:19:05
3楼
速断=6X23.1=138.6A
过流=1.2/0.9X23.1=30.8A
零序按躲不平衡电流来算
回复
hk001
2007年09月28日 19:57:04
4楼
应该无需这么复杂的保护,装一个跌落式熔断器就行了。
回复
电气油子
2007年09月30日 10:30:37
5楼
回复
chenguo81
2007年11月08日 18:53:52
6楼
学习
回复
xiao1983ye
2007年11月15日 16:32:07
7楼
[引用] 2007-09-20 09:19:05.0 第3楼
速断=6X23.1=138.6A
过流=1.2/0.9X23.1=30.8A
零序按躲不平衡电流来算
这么估算正确
要精确点就要更多的参数了