关于软件中设置铰支的见解(讨论帖)
倚风阙
倚风阙 Lv.5
2013年02月26日 20:00:44
只看楼主

本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:36 编辑 谢谢大家的意见! 本帖讨论实际情况固支而在PKPM中手动设铰引发的一些问题。 2013年3月7日再次整理!(解决关于箍筋超筋导致截面不满足的情况!) 以下列举的A、B、C、D梁全是主梁。 情况:AB梁相交处混凝土整浇偏属固支,假设B梁配置受剪扭用的箍筋不满足! 分析: 一、PKPM该处信息显示红色,这时候截面钢筋配到超筋都不会满足!红色不是加钢筋就能解决的..

本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:36 编辑

谢谢大家的意见!
本帖讨论实际情况固支而在PKPM中手动设铰引发的一些问题。

2013年3月7日再次整理!(解决关于箍筋超筋导致截面不满足的情况!)
以下列举的A、B、C、D梁全是主梁。
情况:AB梁相交处混凝土整浇偏属固支,假设B梁配置受剪扭用的箍筋不满足!
分析:
一、PKPM该处信息显示红色,这时候截面钢筋配到超筋都不会满足!红色不是加钢筋就能解决的..
二、关于箍筋的配筋率 ...PKPM的红色就是钢筋配到超了也解决不了要求你加大这个截面!而我们的问题解决是想通过减少支座钢筋的输出来控制传递的弯矩(想要人为减少支座筋,比如利用程序中设铰方法将原本的固支弄成铰,但实际设铰后情况多样,有没有减少支座筋还需看后面讲解)...这个弯矩由A梁传到拖住它的B梁上就形成了对B梁的扭矩,这时根据规范箍筋配筋率包括抗剪+抗扭(无扭构件的箍筋纯抗剪),也就是说咱们想减少受扭箍筋那部分配筋而已...但设铰有效的结果是支座筋人为减少(实际情况就应该配600你怎么配了400!?当然还有设铰无效情况,后面有讲解)...那么这个支座裂缝没办法控制了吧肯定会裂...实际扭矩就是那么多的情况,岂不是肯定会扭转!...危害很大啊!!
而且 假设铰支后如果依然算出来要600的支座筋(同固支情况)这是什么情况!? 那么说明这部分其实是构造配的...属于没法减小的!!设铰无效!
设铰无效了,那么这时你只能:
1.加大B梁的截面(注意考虑一些建筑装修需要)。
2.对固定着B梁,起着抗倾(扭)作用的“托梁”C、D梁进行处理。想想以前做雨棚的时候雨棚梁抗倾覆不满足的解决方法之一:YPL两端往墙内设置拖梁得以解决,同理!大家可以用PKPM试一下,我已经看到效果了,箍筋总配筋率下降到未超筋情况,截面满足。
上述只是简单陈述~~~~以下再次详细分析设铰后的几种情况,让大家明白原理:

这里继续~人为将固支设成铰支后!!!!
这里可不考虑铰不铰,你的支座配筋低于固支计算值就是允许开裂!但是这样却减少了弯矩传递,对构件受剪扭有利!(其实针对扭的那部分)。结果也不一定能令你满意,以下分析:
1.对实际固支,箍筋构造配的情况,说明受剪扭满足,已经毫无问题了,后面是不小心设置铰的后果:这时候无故设铰在支座处将无弯矩不传递扭矩,箍筋配置当然还是要构造配根本不受影响,但是铰支座(本无需支座筋的,但也必须按规范构造配,于是也传递弯矩)由于构造配的支座筋低于原实际情况(固支)的计算值而发生开裂了(如果原先固支也是构造配的支座筋,那么不受影响)。
2.对实际固支,箍筋非构造配的情况,设铰后总配箍率可能比固支的计算值小了(由于可能少了支座弯矩对其产生的那部分抗扭配箍面积),受剪扭总箍筋配筋率也可能减小(控制了截面抗剪扭破坏),但可能牺牲了构件,允许构件开裂!(此处支座开裂三种种可能分析:一、无任何效果:假设固支的支座筋是构造配,那么实际计算值很小,改设成铰支,支座筋依然要构造配,既然是同样多的支座筋那么传递弯矩也同样,产生扭矩同样,抗剪扭得不到改善;二、允许支座开裂,保全了构件受剪扭:假设假设固支的支座筋是非构造配,那么计算值大于规范构造值,改设成铰支,铰支的支座筋是构造值,弯矩减小,传递过去的扭矩减少,当减少到一定范围后构件箍筋在不超筋的情况下满足受剪扭,构件安全了但是支座将在以后必然发生开裂情况...请确定是否允许它开裂;三、允许支座开裂,却未保全构件受剪扭:在二的基础上,减少了总箍筋配筋却依然超筋!只能改变截面,优先增加截面宽度)
总结:对于箍筋非构造配的情况,设铰相当于人为将固支计算得到的支座配筋减到了计算值以下,说明允许构件开裂!
对实际情况是固支的采取设铰,有效的情况只能是:固支情况下支座筋非构造配置+固支情况下箍筋非构造配置!!毕竟想牺牲支座去开裂也得把规范定的构造配筋面积保证了不是。


123.jpg

免费打赏
倚风阙
2013年03月07日 14:46:45
23楼
gqykl255145kl 发表于 2013-3-5 09:24 不太理解,看来道行不够抱歉啊 我也是最近来发表。。。可能很多东西没整理清楚…大家可以讨论的!
回复
倚风阙
2013年03月07日 14:47:40
24楼
tmgczrf 发表于 2013-3-3 21:29 17#对次梁按主梁输入还不理解吧,那个是以前计算机落后的产物,按次梁输入,整体计算时不计算次梁刚度,减少 …这里列举的全是主梁
回复
菡萏清寒
2013年03月07日 22:32:03
25楼
linsh460997396 发表于 2013-3-7 14:45 是指哪个地方呢?仔细琢磨下看看,或者可以跟大家交流下。我们还没学那个pkpm,还不是很懂那个
回复
倚风阙
2013年03月08日 14:03:16
26楼
yu522376436 发表于 2013-3-5 08:30 you dian luan,已重新整理
回复
倚风阙
2013年03月08日 14:27:57
27楼
qb895113162 发表于 2013-3-7 22:32 我们还没学那个pkpm,还不是很懂那个介绍一本《PKPM从入门到精通》、《钢结构从入门到精通》。其他还可以看《PKPM STS钢结构设计从入门到精通》以及还有一本PKPM 系统详解 都可以在淘宝网买到
回复
qjl110406a
2013年03月14日 18:02:00
28楼
学习了,谢谢楼主!
回复
loveku6
2013年05月15日 15:36:33
29楼
顶。。。。。。。:)
回复
温员外
2013年05月15日 16:39:34
30楼
支座达不到固结的锚固要求。呵呵!
回复
sevlee
2013年05月17日 13:33:12
31楼
mark 一下 回头学习 菜鸟感谢楼主分享经验
回复
angle333
2013年05月17日 13:45:21
32楼
额的神那,本来很简单的一个问题,被你描述的如此的乱,真不知道你会不会表达,连话都说不清楚。
点交是塑性调幅的。支座的小了,夸中的就大了,没有造成不安全。
对于主体结构,出个别情况着,不宜点交,这是规范的规定。
回复

相关推荐