标准打架,我选谁啊
mzq380867061
2013年02月26日 16:48:46
只看楼主

关于室外变压器防火墙的长度:GB50059-1992 4.6.4规定防火墙比蓄油池两侧宽0.5米GB50060-2008 5.5.5规定防火墙比蓄油池两侧宽1.0米要是考试单选题,两个答案都有,我该选哪一个啊?

关于室外变压器防火墙的长度:
GB50059-1992 4.6.4规定防火墙比蓄油池两侧宽0.5米
GB50060-2008 5.5.5规定防火墙比蓄油池两侧宽1.0米
要是考试单选题,两个答案都有,我该选哪一个啊?
免费打赏
风的眼泪
2013年02月26日 17:36:16
2楼
GB50059-1992 已作废,现在为2011版,依照5.0.4

5.0.4 屋外油浸变压器之间,当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定值时,应设置防火隔墙,墙应高出油枕顶,墙长应大于贮油坑两侧各1.0m,屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距,不应小于5m。
回复
hiker_li
2013年02月26日 21:10:03
3楼
以最新的为准
回复
一燃烧一
2013年02月27日 14:00:33
4楼
1.0:lol:lol:lol:lol
回复
mzq380867061
2013年02月28日 13:59:15
5楼
50059更新了?谢谢!2012年复习指导书上的标准目录还赫然在目,谢谢提醒!:victory:
回复

相关推荐