水源热泵室外管网能否用PE管材
pang1992
pang1992 Lv.2
2013年02月26日 15:12:38
来自于采暖供热
只看楼主

1.如题:个人感觉pe管承压好还耐腐蚀施工还方便,按理说应该取代无缝管了。为什么还是都用无缝管?2.污水源热泵的室外管网能否用pe管。是不是还要分析污水水质成分。

1.如题:个人感觉pe管承压好还耐腐蚀施工还方便,按理说应该取代无缝管了。为什么还是都用无缝管?
2.污水源热泵的室外管网能否用pe管。是不是还要分析污水水质成分。
免费打赏
pang1992
2013年02月26日 15:45:26
2楼
:)求助大神们
回复
chenfeng306446313
2013年02月28日 11:15:44
3楼
PE的强度,以及裸露或者地埋的抗老化、承压...
回复
aibobo104
2013年03月05日 09:18:24
4楼
1、我们的一个项目,水井竖管采用钢管,水平管采用PE管,没有问题。
2、你所说的污水,应该考虑腐蚀性吧。
回复
heitudadi
2013年03月05日 10:20:50
5楼
1、室外管网一般都采用直埋敷设,pe管接口过多,如果处理不好,无法查找。
2、pe管强度不如无缝钢管,室外管网随着气候变化,每年地质都发生变化,容易发生断裂,或道路上不抗压,如果采用地沟敷设还可以。
3、污水源热泵的污水和供热系统不相通,供热系统和污水水质没有关系。如果是回灌管就应该采用耐酸碱涂层较好的钢管。
回复
pang1992
2013年03月13日 13:24:26
6楼
heitudadi 发表于 2013-3-5 10:20 1、室外管网一般都采用直埋敷设,pe管接口过多,如果处理不好,无法查找。2、pe管强度不如无缝钢管,室外 …2、pe管强度不如无缝钢管,室外管网随着气候变化,每年地质都发生变化,容易发生断裂,或道路上不抗压,如果采用地沟敷设还可以。那地源热泵的水平管不都是用pe管做的吗?