高层18层剪力墙下布承台梁,是否合理
gll2589
gll2589 Lv.6
2013年02月26日 15:09:11
只看楼主

第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!

第一次搞小高层18层,剪力墙下布承台梁,是否合理。见下图,请高手批评指正,小弟先谢过了!!!!

11.jpg

luckz
2013年02月26日 15:42:26
2楼
基础设计太省了!承台梁要环通!
回复
x1xqq
2013年02月26日 16:39:23
3楼
建议改桩,提高单桩承载力,减少桩数,尽可能墙下布桩。
回复
gll2589
2013年02月26日 16:52:53
4楼
luckz 发表于 2013-2-26 15:42 基础设计太省了!承台梁要环通!承台梁一定要拉通吗
回复
gll2589
2013年02月26日 16:54:46
5楼
x1xqq 发表于 2013-2-26 16:39 建议改桩,提高单桩承载力,减少桩数,尽可能墙下布桩。主要是桩间距有要求,布置起来有困难
回复
gll2589
2013年02月27日 13:29:13
6楼
没人顶,自己顶
回复
戴维斯
2013年02月27日 13:36:34
7楼
布置的挺经济的。
回复
shy...wolf
2013年02月27日 19:52:01
8楼
未进行一个整体的桩反力考虑,当然,这样布置只要满足要求,没有什么不可以
回复
sujqcivil
2013年02月28日 09:05:23
9楼
我感觉承台梁不要横平竖直地拉吧,没那个必要 ,受力也不好,有些直接斜拉到承台上不是更好?
回复
greed_killer
2013年02月28日 13:36:42
10楼
楼主的做法感觉跟我们做的很不一样。
回复
赛普莱斯
2013年02月28日 13:42:03
11楼
我们平常的做法就是一整块筏板,
回复