请教框架梁中埋管这么多是否需要加固?
caomowang
caomowang Lv.6
2013年02月26日 13:42:40
只看楼主

情况如照片中拍的,请大家帮我看看这个框架梁是否需要加固?说来惭愧,设计时没有考虑到穿管啊,这是设计的疏漏。 现在有两种意见:1.不用加固,因为虽然管子多了点,但不是在梁同一横截面上,影响不大。按常规做法如果有这么多管子的话,应该是在板上留专门的管井比较好些。 2.必须加固,一旦发生地震,后果不堪设想。 请各位帮忙分下上面两个意见,看看到底要不要加固这里,谢谢!

2013年02月26日 15:23:09
2楼
如是钢管,又施工时没少放梁内钢筋,就不用加固,对承载力影响不大。抗震设计梁筋一般都配得偏多了。
回复
a491660916
2013年02月26日 22:15:08
3楼
如果那道梁是按设计规范施工的,可以不用加固,怕就怕在施工时没有按规范。
回复
gdzgzs
2013年02月27日 08:34:56
4楼
您担心的是啥,安心睡觉
回复
17081859
2013年02月27日 12:06:34
5楼
本帖最后由 17081859 于 2013-2-27 12:09 编辑

我自己的习惯是不要别人在我设计的梁内穿竖管,看图里的是钢管,可能问题不大,塑料管呢?对混凝土受压区面积影响很可能大于10%,我见过大于50%的,这不是配筋问题 是混凝土受压区是否还满足设计要求的问题,过大消弱混凝土截面 还有脆性破坏是强条问题,故而我是不允许别人在我的梁里穿竖管。
回复
juan520025
2013年02月27日 12:34:25
6楼
查资料,砼梁中可以穿管,但是需做构造措施,还有洞口大小,位置都有要求。
回复
lzf303893
2013年02月27日 16:14:11
7楼
还是头一次看到穿竖管的。规范里只见穿横向管道的,那是要加强的,并且洞口高度有限制。
回复

相关推荐

APP内打开