我公司车间装了一批400W金卤灯做车间照明,时间不长就发现镇流器接线端子烧毁引起短路。我用的镇流器、灯管都是上海亚明的,拆开检查漆包线(铝的),铝线套管都还好,为何端子就被烧掉了,我以前一直用亚明的灯具,感觉还可以,在国内算得上名牌。现在头都大了 !

我公司车间装了一批400W金卤灯做车间照明,时间不长就发现镇流器接线端子烧毁引起短路。我用的镇流器、灯管都是上海亚明的,拆开检查漆包线(铝的),铝线套管都还好,为何端子就被烧掉了,我以前一直用亚明的灯具,感觉还可以,在国内算得上名牌。现在头都大了 !

20130225(013).jpg


20130225(012).jpg


20130225(006).jpg


20130225(004).jpg

免费打赏
liw0009
2013年05月29日 09:13:48
13楼
端子端线头没压紧发热导致端子烧毁,注意压接质量。
回复
ykyk439
2013年05月31日 11:53:47
14楼
另外灯具内部接线应该使用耐高温的线 而LZ图片上使用的是普通塑料线 质量可见一斑
灯具导线温度高达100度以上 400W的话可以达到140度左右