2楼
不同材料交接处需采取加强措施,参照江苏省通病防治规范
回复
3楼
楼主题目很绕,我理解下楼主的意思:是不是基层是保温砂浆然后水泥砂浆罩面?这种情况不需要钉玻纤网格布。
我理解抹灰时候网格布加强措施是指基层是两种材料时的情况,因为水泥砂浆在两种材料的表面收缩是不一样的
回复
4楼
wodeshengri8 发表于 2013-2-27 09:31 楼主题目很绕,我理解下楼主的意思:是不是基层是保温砂浆然后水泥砂浆罩面?这种情况不需要钉玻纤网格布。 …前辈,我没有把情况说明白。是这样的,我在建工地我框剪结构。同一面剪力墙,一部分属于外墙部分,抹内保温砂浆;另一部分属于内墙部分,抹水泥砂浆。这两种不同砂浆的交界处是否需要钉玻纤网格布?
回复
5楼
bstyle 发表于 2013-2-27 19:59 前辈,我没有把情况说明白。是这样的,我在建工地我框剪结构。同一面剪力墙,一部分属于外墙部分,抹内保 …这种情况我认为不需要,你要是感觉不保准可以增加,但费用问题得考虑
回复
6楼
丁字型交接的地方,需要设置钢丝网,宽度多少 忘记
回复
7楼
属于质量通病范畴 如果你要是不加玻璃纤维网的话 到时候两种材料的吸水率和收缩率是不同的会产生裂缝
回复
8楼
内墙面的话剪力墙与砌体墙面交接处要挂网,防治开裂。对于外墙保温砂浆一般按照设计铺玻纤网或者钢丝网,不需要像内墙那样专门增加抗裂网
回复