室内外高差是0.45,那么入户给水管道的标高是多少?出户排水管道标高是多少?消防给水管道标高是多少?
室内外高差是0.45,那么入户给水管道的标高是多少?出户排水管道标高是多少?消防给水管道标高是多少?
2楼
你给的资料太少了,入户管标高,要考虑冰冻线...
回复
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003以下规定:
3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。
4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。
注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。
回复