风机盘管进出水管及冷凝水管等空调管道需在结构梁上做预埋管,举例如果水管管径为DN50,加保温2.5mm,水管外径加保温共55mm,这样梁上预埋管是否需要加大管径,加大几个规格比较合适?
风机盘管进出水管及冷凝水管等空调管道需在结构梁上做预埋管,举例如果水管管径为DN50,加保温2.5mm,水管外径加保温共55mm,这样梁上预埋管是否需要加大管径,加大几个规格比较合适?
免费打赏
chachababy
2013年02月26日 11:53:09
2楼
套管比钢管大一号就可以,还有50的管外径是57
回复
cxenter
2013年02月26日 12:47:34
3楼
谢谢哦,如果多大几个规格应该没问题吧,对结构梁的强度什么不会有影响吧