应急灯
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2013年02月25日 14:59:15
只看楼主

大家做的疏散指示照明(1.)平时是常灭状态,停电后电池放电点亮(二线式不可控)还是(2.)平时可用开关点亮或熄灭,停电后电池放电点亮(三线式可控)。第一种情况,如果发生火灾,但电源没断,那么疏散指示就不亮了?这样没有意义了呀?第二种情况,应该再加一个消防信号触点吧?即当火灾时不论开关是否闭合都可以通过消防信号触点将灯点亮(正常电源),如果停电了,电池也会放电使灯点亮?上面说的都是灯具自带蓄电池的情况,由EPS供电的又是如何实现的呢?

大家做的疏散指示照明(1.)平时是常灭状态,停电后电池放电点亮(二线式不可控)还是(2.)平时可用开关点亮或熄灭,停电后电池放电点亮(三线式可控)。
第一种情况,如果发生火灾,但电源没断,那么疏散指示就不亮了?这样没有意义了呀?
第二种情况,应该再加一个消防信号触点吧?即当火灾时不论开关是否闭合都可以通过消防信号触点将灯点亮(正常电源),如果停电了,电池也会放电使灯点亮?


上面说的都是灯具自带蓄电池的情况,由EPS供电的又是如何实现的呢?
可能表达的不是很清晰,烦请大家帮忙解惑。
免费打赏
qq359879362
2013年02月25日 15:15:44
2楼
我们设计是一直亮,不会有电源没断,疏散指示就不亮的情况,这里指的是疏散指示。
至如应急灯,“电源没断,那么疏散指示就不亮了?这样没有意义了呀?”电源没断,正常照明就还在,不用应急灯,没有问题。当然,也可以由消防给信号强制点亮。
回复
wanyong0
2013年02月25日 15:32:33
3楼
应急灯由EPS供电的,分持续性输出和非持续性输出两种,持续性输出就是市电有电没电应急灯一直亮,非持续性输出是市电有电的时候不亮,市电没电的时候亮,另外有消防触点的,是在火灾放生时,由消防中心发出信号强制切断市电,由EPS蓄电池供电。不知道我说的清楚不清楚。
回复
yuyang0501
2013年02月25日 16:00:59
4楼
qq359879362 发表于 2013-2-25 15:15 我们设计是一直亮,不会有电源没断,疏散指示就不亮的情况,这里指的是疏散指示。至如应急灯,“电源没断 …非常感谢,说的很清晰,多谢多谢,。
回复
yuyang0501
2013年02月25日 16:01:26
5楼
wanyong0 发表于 2013-2-25 15:32 应急灯由EPS供电的,分持续性输出和非持续性输出两种,持续性输出就是市电有电没电应急灯一直亮,非持续性输 …感谢回答,多谢。
回复
fxtx12345
2013年03月28日 00:29:34
6楼
对于非持续性,市电有电时,是否可以通过开关控制其点亮。在发生火灾时,不论开关处于何种状态,可由消防强切至EPS供电,使应急照明点亮?不知理解正确否
回复
lingxuct
2013年03月28日 08:53:02
7楼
个人理解,疏散指示是常亮(一般是小功率省电的),通道应急照明是停电时自动点亮。
回复

相关推荐

APP内打开