室内消火栓布置
醉西游
醉西游 Lv.10
2013年02月25日 08:38:12
只看楼主

小弟最近在做安设中的消防部分,遇到一个单层丙类车间(96*18=1728)需要做室内消防,根据建规8.4.3条7室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 如果按照任何部位有两支水枪的充实水柱同时到达需要安装6个消火栓(保护半径26m),感觉太密集,搜到的别人设计的图纸上大部分是采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位,想问下在什么情况下需要保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,什么时候可以采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位?求大神指教。

2013年04月22日 10:03:44
12楼
消防栓这玩意,不怕多,只怕搞少了。楼主可以算一下建筑体积,再按规范要求布置吧。当
回复
伯大哥
2013年04月22日 11:03:39
13楼
《建规》8.4.7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
关键是高度小于24m了吗?如果5000m3和24m两个条件都符合应该可以啊。
回复
lyj999999999
2013年04月30日 17:13:29
14楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。《建规》规定:建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。小于等于24m 且体积小于等于5000m3 这两个条件都要满足才行。
回复
freesky138
2013年06月13日 12:23:05
15楼
路过占位,呵呵
回复
lht316581121
2013年10月25日 17:07:54
16楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。不错
回复
bjy1414
2013年10月25日 17:39:51
17楼
lyg.ht 发表于 2013-4-17 15:23 首先,丙类厂房是一定要两支水枪保护半径都要达到;其次,可采用一支水枪的指的是仓库,而且是建筑高度小于 …请问,你这7m是怎么规定的?
回复

相关推荐

APP内打开