室内消火栓布置
醉西游
醉西游 Lv.10
2013年02月25日 08:38:12
只看楼主

小弟最近在做安设中的消防部分,遇到一个单层丙类车间(96*18=1728)需要做室内消防,根据建规8.4.3条7室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 如果按照任何部位有两支水枪的充实水柱同时到达需要安装6个消火栓(保护半径26m),感觉太密集,搜到的别人设计的图纸上大部分是采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位,想问下在什么情况下需要保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,什么时候可以采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位?求大神指教。

2013年02月25日 16:45:48
2楼
《建规》8.4.7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
造杯水
2013年02月25日 19:43:51
3楼
建规:建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
也就是说只有体积小于等于5000m3 的多层仓库才可以采用1 支水枪保护,其余要求做室内消火栓系统的多必须是两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
至于你“搜到的别人设计的图纸上大部分是采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。”我想这里边有许多可能已经违反规范了。
回复
jackten2012
2013年02月26日 17:13:07
4楼
就按规范上说的,你的单层高度大于三米肯定就要设两股水柱同时到达了,密集点没关系
回复
yrx6803
2013年03月13日 14:46:33
5楼
这是已经报批的国家标准《消防给水与消火栓系统技术规范》的规定,也许能够帮助你。
7.4.6 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 同一平面(楼梯间及其休息平台等安全区域可视为同一平面)应按行走距离有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位;
2 住宅和设有自动喷水灭火系统全保护的建筑物宜按行走距离有不小于1支消防水枪的1股充实水柱同时达到任何部位。
回复
君临天下
2013年03月13日 15:27:31
6楼
建规: 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。小于等于24m 且体积小于等于5000m3 这两个条件都要满足才行
回复
lyg.ht
2013年04月17日 15:23:17
7楼
首先,丙类厂房是一定要两支水枪保护半径都要达到;其次,可采用一支水枪的指的是仓库,而且是建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,高度和体积均需满足,最后,你的保护半径是否可以再校核下,保护半径=水带长度*(0.8~0.9)+(层高-1)/0.707 (层高-1)/0.707是充实水柱长度,丙类单层厂房的水枪充实水柱长度不应小于7m,经过计算大于7m即采用计算值,否则不得小于7米
回复
抓狂
2013年04月19日 11:53:24
8楼
6楼正解!板凳的意见你可以核对下,有道理。
回复
yssdhnmd
2013年04月19日 17:00:44
9楼
消火栓密集点不要紧,只能多不能少,再说丙类厂房是必须要两股水柱同时到达的!这是强条!
回复
xwjie
2013年04月19日 21:01:13
10楼
学习了.....................
回复
deda888
2013年04月21日 16:40:23
11楼
支持强规。。。
回复