紧急求救,电缆选型
ramones007
ramones007 Lv.2
2007年09月01日 12:27:03
只看楼主

公司选用天然气压缩机,额定电压380V,主电机功率315KW,请教各位老师,电缆应该怎么选?请解答,在线等,紧急,谢谢各位了!

公司选用天然气压缩机,额定电压380V,主电机功率315KW,请教各位老师,电缆应该怎么选?请解答,在线等,紧急,谢谢各位了!
免费打赏
ramones007
2007年09月01日 15:08:53
2楼
各位请帮忙啊,很急
回复
ramones007
2007年09月01日 19:38:49
3楼
没人在吗?
回复
天涯居士
2007年09月01日 20:43:35
4楼




按照推荐的参数选择电缆的型号
回复
ramones007
2007年09月01日 23:36:11
5楼
哪儿有推荐啊?
回复
sunhigh-2008
2007年09月02日 10:41:41
6楼
首先计算额定电流,对照电缆载流量,根据环境等其它因素修正,确定电缆直径。
回复
ljs1399
2007年09月02日 22:00:50
7楼
主电机功率315,公率因数补偿到0.85计算电流是598A.选择两根240电缆电缆应该够了.
回复
xienxuelanghu
2007年09月03日 08:28:56
8楼
同意楼上的