单位生产低压电容柜,需要做一台试验台,对电容柜做出厂试验。需要一个模拟单相5A电流供至控制器。请教各位专家,怎样用调压器加什么元件可实现这样的功能!另对调压器的容量有何要求!!请指教!!
单位生产低压电容柜,需要做一台试验台,对电容柜做出厂试验。需要一个模拟单相5A电流供至控制器。请教各位专家,怎样用调压器加什么元件可实现这样的功能!另对调压器的容量有何要求!!请指教!!
2楼
呵呵,有这个必要吗?一般出厂试验都是用控制器的试验档,同时熔断器都断开的。
回复
3楼
用单相调压器、电阻器、电流表串接回路中。
回复
4楼
我们做的是:1个TDGC-0.5K的调压器+1个BK500的控制变压器。共分补的做3个回路
回复
5楼
请问楼上的老师,控制变压器的二次电压和电阻器的阻值容量有要求吗?
回复
6楼
支持地板!
“BK500的控制变压器”的二次电压可以按试验回路的阻抗计算:U=5*Z
如果变压器电源取220V时,电源开关选C6,加2.0A熔丝。
回复
7楼
1;验证控制器自动投切功能,有专门的实验仪器,可以给控制器超前,滞后信号;
2;一般电容柜出厂实验时,控制器都是用调试(手动)位置控制投切;
回复
8楼
用三相调压器和三个小电压大电流的变压器 用电阻作为限流 这样就可以做成三相模拟电流发生器啊
回复
9楼
学习了 顶一下
回复
10楼
我们是用一个50/5的电流互感器和一台小功率的焊机即可
回复
11楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-6-20 12:39 编辑 fitman 发表于 2013-2-23 15:08 呵呵,有这个必要吗?一般出厂试验都是用控制器的试验档,同时熔断器都断开的。 作为有25年无功补偿控制器生产历史的我们,坚决支持这种观点,理由如下: 1、质量优良的补偿器,应该让成套厂放心使用。成套厂只需要检查柜子是否能够正常工作即可,而补偿器通电有显示、能够手动投切以帮助检查柜子的电容器与工作回路是否正常,就一切OK。 2、如果成套厂担心补偿器的性能,并因此想做检测,那需要配置较多的仪器仪表。于技术领域、生产成本等等,均属下下策!不如选择一家信誉好的无功补偿器厂家合作,补偿器的成本可能上升1~2百元,但是节省的检测投资、维护开支、与用户打官司的开支,等等,不知道要少多少。 说一个比较典型的事:一成套厂为了节省,不用我们的补偿器了,改用低价的补偿器,节省150元。因廉价补偿器死机,柜子在用户处不能正常补偿,导致用户被罚款7万多元。用户起诉成套厂,而成套厂找不到补偿器厂家的问题证据,最后法院判成套厂赔偿5万元。类似的案例,这20多年来,我们见到过很多。上述的成套厂,现在是我们的最忠实的用户。 当然,不是说不用检测,我们是想说明,只需要简单的检查即可。 对我们的伙伴–成套厂,我们是这样帮助他们检查补偿器的:对于补偿器的工作电流,我们免费送一个很小的专用电流盒,输入220V电压,输出就是补偿器需要的工作电流,有三个电流档:起始电流、20%电流(1A),50%电流(2.5A)。更大的电流是没有必要的了。补偿器能否准确工作(请注意:不仅仅是能不能工作,而是能不能准确测量与工作),只要看看小电流就知道了。
回复