高压电机
sxf12506987
2013年02月23日 03:45:42
只看楼主

本厂一台高压电机,10KV,1000KW 额定电流72A。互感器变比100/5。直起方式启动。带动负载是一台循环水泵,由于是新电机。施工单位及各月前说是试车成功了,现在准备投运。带负载启动。保护启动速断动作。设定值改大10A后。在进行启动,过负荷又动作。然后呢,我们将负载卸下,电机空载运行。发现电流如下A相1.8-2A浮动。C相接近1.0 如此看来。A和C不平衡电流很大。接近2倍。而且互感器2次接的电流表(接在A相上)也没有任何显示。请问。是什么原因造成的。本人Q289488664 请大神指点。还有需要本人提供什么数据。请直接问我。谢谢

2013年02月23日 03:50:36
2楼
空载运行时。从保护上看。A和C的相角几乎没变化。A是260度左右C是50度左右
回复
lingxuct
2013年02月23日 12:09:21
3楼
楼主说的情况有以下看法:
1、继电保护管理不严肃,“保护启动速断动作。设定值改大10A后。在进行启动,过负荷又动作”?
2、查故障不认真,“2次接的电流表(接在A相上)也没有任何显示”,“电流如下A相1.8-2A浮动。C相接近1.0 ”,不知道这些电流值是在哪看到的?
3、“10KV,1000KW 额定电流72A。互感器变比100/5”,“设定值改大10A后”,原来整定是多少?
过流的时限是多少?定值又是多少?有《继电保护计算书》吗?
回复
qsy0
2013年02月23日 12:31:52
4楼
帮楼主试算了一下 :(接地没整):)
3~10kV电动机-电流速断保护整定计算

一、计算条件
可靠系数:Krel=1.8
接线系数:Kjx=1
电动机起动电流倍数:Kst=6.5
电流互感器变比:nTA=20
电动机额定电流:IrM=72(A)
假定-------最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流:I"k2•min=2000(A)

二、计算公式及结果
保护装置的动作电流:
异步电动机(应躲过电动机的起动电流):
Iop•K=Krel*Kjx*Kst*IrM/nTA
=1.8*1*6.5*72/20
=42.12(A)
保护装置的灵敏系数(按最小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的短路电流校验):
Ksen=I"k2•min/Iop=I"k2•min*Kjx/(Iop•K*nTA)
=2000*1/(42.12*20)
=2.37≥2
保护装置的灵敏系数大于等于2,符合要求!
3~10kV电动机-过负荷保护整定计算

一、计算条件
可靠系数:Krel=1.2
接线系数:Kjx=1
继电器返回系数:Kr=0.95
电流互感器变比:nTA=20
电动机额定电流:IrM=72(A)
电动机实际起动时间:tst=10(s)

二、计算公式及结果
保护装置的动作电流(应躲过电动机的额定电流):
Iop•K=Krel*Kjx*IrM/(Kr*nTA)
=1.2*1*72/(0.95*20)
=4.54737(A)
保护装置的动作时限(躲过电动机起动及自起动时间,即top>tst)对于一般电动机为:
top=1.2tst
=1.2*10
=12(s)
回复
qsy0
2013年02月23日 12:34:12
5楼
带液力耦合器的话,过负荷保护装置的动作时限设到40s吧。
回复
铁牛66
2013年02月23日 13:50:54
6楼
本厂一台高压电机,10KV,1000KW 额定电流72A。????
回复
lingxuct
2013年02月23日 14:36:19
7楼
不错,电机的额定电流是I=P/(1.732U*cosφ*效率)是在72A左右!
回复
zyz8438
2013年02月24日 00:44:06
8楼
“我们将负载卸下,电机空载运行。发现电流如下A相1.8-2A浮动。C相接近1.0 如此看来。A和C不平衡电流很大。接近2倍。而且互感器2次接的电流表(接在A相上)也没有任何显示。”

1、如果两相之间的电流相差这么大,建议楼主测一下电机的直阻,看看是否三相平衡?

2、A相的电流表是否是安装在现场的?是不是A相在高压开关柜上的电流端子短接片没有打开,相当于把现场的电流表短接了,所以现场电流表没有读数。
回复
lingxuct
2013年02月24日 11:32:33
9楼
继续楼上的建议:
改定值需要重新做试验,检查CT二次有没有接错线(1楼说有一相电流特小),试验是在核算过流定值是否合理(3楼的计算是正确的),根据负载设定的时限是否合理?

因为没有系统数据,无法计算速断定值(速断本身与电机没有直接关系,因是“电缆末端的短路电流”),也建议楼主重新核算速断定值。
回复
sxf12506987
2013年02月24日 15:49:47
10楼
我能看到的电流是在保护上看到的。感谢各位的帮助。我是楼主。我又进行了试验。空载运行电机。用钳形电流表卡电流。发现其三相是平衡的。也就是说。一次电流是平衡的。正常的。而二次电流反应到综保不平衡。而且电流很大。因此仔细查了二次线。发现二次接线有问题。修复后,一切正常。多谢各位的帮助!
回复
lingxuct
2013年02月24日 16:08:47
11楼
“修复后,一切正常”!解决了就好,祝贺楼主。