冷水机组使用中出现的问题 维保了两台本公司的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管被垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!后总结两点:
维保了两台本公司的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管被垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!后总结两点:
1、进出水温差达到8度,说明水流量小。顺便看看冷却塔布水器是否有堵。
2、换热温差达到7.5度左右,说明结垢严重。清洗的还不彻底。