冷水机组使用中出现的问题
ftjxmwj
ftjxmwj Lv.4
2013年02月22日 09:10:25
来自于制冷技术
只看楼主

  冷水机组使用中出现的问题  维保了两台本公司的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管被垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!后总结两点:

  冷水机组使用中出现的问题

  维保了两台本公司的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管被垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!后总结两点:
1、进出水温差达到8度,说明水流量小。顺便看看冷却塔布水器是否有堵。
2、换热温差达到7.5度左右,说明结垢严重。清洗的还不彻底。
免费打赏
专技
2013年03月14日 00:13:32
12楼
有遇到同样的现象,确定冷凝器是否清洗干净,感觉水塔水温和冷凝器的水温差。如果差值大,说明冷凝器没有清洗干净,冷凝器没有充分交换,导致冷凝温度压力高,而且可以基本排除水塔散热问题。如果差值小,切水塔温度又偏高,就要找水塔及循环水泵原因了。
回复
adingkgb
2013年03月14日 10:09:05
13楼
既然机组保养过了,那一定查查冷却塔
按理说如果机组本身换热不良导致高压偏高,那么冷却水温度是上不去的(冷凝热量无法传递给冷却水)
回复
dayigezieryi
2013年03月14日 14:53:31
14楼
哦;;;:(:(:(
回复
flhb_1998
2013年03月14日 18:30:58
15楼
一般水冷冷凝器正常使用进出水温保持在3~5之间,
维保冷凝器、水管、冷却塔都要洗了
看样子系统里的冷媒好像不行了
不是系统进空气了就是冷媒是水货、冷媒有部分分解了!
洗完还高压就换好冷媒吧
回复
guo060899
2013年03月16日 20:09:42
16楼
油虑脏,对机组润滑有影响。当前月份进水温度不应该这么高,检查冷却塔进出水温差、冷却塔填料、冷却塔风机是否正常。冷凝器铜管结垢:粘泥用水枪和毛刷即可清洗干净,硬质钙化垢得用化学清洗了。但你的水温有点高的离谱了。
回复
jiangjunjie4
2014年07月14日 22:00:04
17楼
是冷却塔补水不到位吧
回复
gongjiuchen
2014年07月20日 17:35:40
18楼
大家都各说各的,这样帮助不大,冷凝器洗了,应该是干净的,机组冷却水进出水温差如没有3—5度的话,就该查塔的问题,如有就是机组的问题
回复
ruyilyf
2014年07月23日 10:54:54
19楼
冷却塔使用时间长了,填料结垢还是很严重的,影响换热效果,定期清理冷却塔底部的粘泥也是很必要的。
水质、结垢是冷水机组面临的首要问题。
回复

相关推荐

APP内打开