第一篇 规划 某境外投资商投资的国际五星级酒店,包含一栋酒店塔楼,一栋酒店式及四层商业大底盘,用地面积约2万余平方,建筑面积约15万平方,其中地库约4万平方,结构屋面高度约140m,建筑总高约150m。幕墙采用单元式玻璃幕墙及部分干挂石材幕墙。 其中酒店塔楼采用型钢柱钢筋混凝土组合结构,另一栋采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼为框架结构。建有两层地库,局部有夹层,基坑深度约15m,最深处约20m。

174400noujhh50wumj2h52.jpg.thumb.jpg

第一篇 规划

某境外投资商投资的国际五星级酒店,包含一栋酒店塔楼,一栋酒店式及四层商业大底盘,用地面积约2万余平方,建筑面积约15万平方,其中地库约4万平方,结构屋面高度约140m,建筑总高约150m。幕墙采用单元式玻璃幕墙及部分干挂石材幕墙。
其中酒店塔楼采用型钢柱钢筋混凝土组合结构,另一栋采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼为框架结构。建有两层地库,局部有夹层,基坑深度约15m,最深处约20m。
项目南面为城市主干道,北面为在建开发小区,西面紧邻小区道路,东面为已建入住多层砖混小区。用地面积小,周边环境复杂,施工难度较大。

第二篇 地质勘察

场地原为厂房,后经拆迁整平,地表分布厚为3.0m左右的杂填土层。场地南低北高,西低东高。孔口地面高程为18.88~17.70m,最大高差1.18m。拟建建筑工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
根据结构顾问提供的技术参数要求,完成了勘探孔65个(勘探点位置由设计布置),总进尺2533.5m。其中控制性钻16个,进尺800.0m;一般性钻孔37个,进尺1480.0m;静力触探孔12个,进尺173.5m。抽水试验孔4个,进尺80.0m,进行抽水试验工作日12天。波速测试4个孔,累计测试深度196.0m,地面脉动测试2个点。取原状土样142件做常规土工试验,扰动土样6件做颗分试验,做标准贯入试验60次,取地下水2件进行水质简分析试验。测量定、测点138个。

桩基设计参数

181749k6tb6cu6x4humfkc.jpg.thumb.jpg


按结构顾问要求,每个芯样取出后需摆放在芯样盒里,并注明入土深度后进行拍照。

182752tvxkkn1nzvs3scf2.jpg.thumb.jpg


第三篇 基坑支护设计

通过勘察报告可知,地下水位较高,且有流砂层,出于安全因素,建设单位否决了人工挖空桩的提议。支护设计单位提供了三个支护设计方案:
1、采用钻孔灌注排桩+预应力锚杆,但因场地限制,锚杆穿过红线,违反政策规定且对周边建筑物有安全隐患,被否决;
2、钻孔灌注排桩+内支撑支护体系,安全可靠,但出土速度慢,影响塔楼施工进度;
3、钻孔灌注桩+周边结构水平板撑+坑中盆式大开挖,另外为保证塔楼进度,主楼靠近坑边部位加钻排桩,使用局部内支撑。这样,便形成了一个主楼顺做,周边裙楼逆作的复合支撑结构体系。
最终,在结构顾问建议下,建设单位选择了第三套方案。

201032vbvcyvsbladlpvdv.jpg.thumb.jpg


2010074sta2wffw8rgryir.jpg.thumb.jpg


1951267sre292rii892qp2.jpg.thumb.jpg


第四篇 试桩

工程桩施工前安排10根桩进行了试桩,其中包括7根抗压桩及3根抗拔桩,以便进一步确定设计参数。抗压桩单桩预估极限承载力为2100t。
检测方法采用了自平衡深层平板荷载测试法,属于比较新颖的静载测试方法。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工
试桩施工


1410307b1gealg0bjeexs1.jpg.thumb.jpg


采用目前流行的后压注浆技术,可提高承载力30%至80%,设计中按提供20%考虑。一般在成桩2天至30天内进行注浆。后压浆质量采用注浆量和注浆压力双控法,以水泥注入量为主,泵送终止压力控制为辅,注浆水灰比在0.6~0.7之间。本工程桩径1.2m,水泥压入量不小于1.6t/桩,泵送压力不小于1.6MPa。
注浆


141315l77jsz7f79uaaqjr.jpg.thumb.jpg


配浆


141301jcggrh22h02ohdzd.jpg.thumb.jpg


桩径1200mm的抗压桩采用自平衡深层平板荷载测试,该方法属于间接测试法,优点是成本低,速度快。但缺点也是显而易见的,因不能直观反应桩基沉降值,很多业内人士对此法持怀疑态度,后来工程桩成桩检测时,便全部改用了更为成熟的锚桩法。
并且,这次试桩犯了两个错误,第一:桩身未进行破坏性试验,仅加载至设计值要求,潜力未充分挖掘;第二,试桩桩头到工程桩桩头这段桩身长度的土层摩阻力应考虑,实际有效桩长应减去此段摩阻力。
自平衡法桩检测


145813q3ff33snadnqdm3t.jpg.thumb.jpg


自平衡法桩检测


145802v4x9f1rpv1p49qz8.jpg.thumb.jpg



二楼继续,,,觉得不错,就使劲顶哈。。。。

johngalliano
2013年02月22日 11:55:07
22楼
:victory::victory::victory:
回复
tptpt
2013年02月22日 13:34:53
23楼
好东西共分享,谢谢楼主的无私奉献。
回复
dazhong668
2013年02月22日 14:25:53
24楼
顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来顶起来
回复
jh781358960
2013年02月22日 14:36:23
25楼
Leadership in Energy and Environmental Design:lol
回复
ghjgp
2013年02月22日 15:47:07
26楼
不错,讲述得很详细,
:):):):)
回复
shangyongliang
2013年02月22日 15:53:22
27楼
楼主精神值得赞扬,顶起来
回复
xuanzhe931841
2013年02月22日 15:54:31
28楼
工程量不小啊,楼主加油!
回复
shellychard
2013年02月22日 16:01:14
29楼
挺好的项目,楼主辛苦了啊。
回复
zzzzzxh
2013年02月22日 17:05:01
30楼
qingquan515 发表于 2013-2-22 10:55 很值得学习的超高层项目 国内进行LEED认证的想不很少啊 这个项目从设计阶段就参与了绿色认证 大家应 …非常精彩,学习了!感谢楼主!
回复
xu1203
2013年02月22日 17:31:06
31楼
不错,很给力
回复

相关推荐

APP内打开