第一篇 规划 某境外投资商投资的国际五星级酒店,包含一栋酒店塔楼,一栋酒店式及四层商业大底盘,用地面积约2万余平方,建筑面积约15万平方,其中地库约4万平方,结构屋面高度约140m,建筑总高约150m。幕墙采用单元式玻璃幕墙及部分干挂石材幕墙。 其中酒店塔楼采用型钢柱钢筋混凝土组合结构,另一栋采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼为框架结构。建有两层地库,局部有夹层,基坑深度约15m,最深处约20m。

174400noujhh50wumj2h52.jpg.thumb.jpg

第一篇 规划

某境外投资商投资的国际五星级酒店,包含一栋酒店塔楼,一栋酒店式及四层商业大底盘,用地面积约2万余平方,建筑面积约15万平方,其中地库约4万平方,结构屋面高度约140m,建筑总高约150m。幕墙采用单元式玻璃幕墙及部分干挂石材幕墙。
其中酒店塔楼采用型钢柱钢筋混凝土组合结构,另一栋采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼为框架结构。建有两层地库,局部有夹层,基坑深度约15m,最深处约20m。
项目南面为城市主干道,北面为在建开发小区,西面紧邻小区道路,东面为已建入住多层砖混小区。用地面积小,周边环境复杂,施工难度较大。

第二篇 地质勘察

场地原为厂房,后经拆迁整平,地表分布厚为3.0m左右的杂填土层。场地南低北高,西低东高。孔口地面高程为18.88~17.70m,最大高差1.18m。拟建建筑工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
根据结构顾问提供的技术参数要求,完成了勘探孔65个(勘探点位置由设计布置),总进尺2533.5m。其中控制性钻16个,进尺800.0m;一般性钻孔37个,进尺1480.0m;静力触探孔12个,进尺173.5m。抽水试验孔4个,进尺80.0m,进行抽水试验工作日12天。波速测试4个孔,累计测试深度196.0m,地面脉动测试2个点。取原状土样142件做常规土工试验,扰动土样6件做颗分试验,做标准贯入试验60次,取地下水2件进行水质简分析试验。测量定、测点138个。

桩基设计参数

181749k6tb6cu6x4humfkc.jpg.thumb.jpg


按结构顾问要求,每个芯样取出后需摆放在芯样盒里,并注明入土深度后进行拍照。

182752tvxkkn1nzvs3scf2.jpg.thumb.jpg


第三篇 基坑支护设计

通过勘察报告可知,地下水位较高,且有流砂层,出于安全因素,建设单位否决了人工挖空桩的提议。支护设计单位提供了三个支护设计方案:
1、采用钻孔灌注排桩+预应力锚杆,但因场地限制,锚杆穿过红线,违反政策规定且对周边建筑物有安全隐患,被否决;
2、钻孔灌注排桩+内支撑支护体系,安全可靠,但出土速度慢,影响塔楼施工进度;
3、钻孔灌注桩+周边结构水平板撑+坑中盆式大开挖,另外为保证塔楼进度,主楼靠近坑边部位加钻排桩,使用局部内支撑。这样,便形成了一个主楼顺做,周边裙楼逆作的复合支撑结构体系。
最终,在结构顾问建议下,建设单位选择了第三套方案。

201032vbvcyvsbladlpvdv.jpg.thumb.jpg


2010074sta2wffw8rgryir.jpg.thumb.jpg


1951267sre292rii892qp2.jpg.thumb.jpg


第四篇 试桩

工程桩施工前安排10根桩进行了试桩,其中包括7根抗压桩及3根抗拔桩,以便进一步确定设计参数。抗压桩单桩预估极限承载力为2100t。
检测方法采用了自平衡深层平板荷载测试法,属于比较新颖的静载测试方法。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工
试桩施工


1410307b1gealg0bjeexs1.jpg.thumb.jpg


采用目前流行的后压注浆技术,可提高承载力30%至80%,设计中按提供20%考虑。一般在成桩2天至30天内进行注浆。后压浆质量采用注浆量和注浆压力双控法,以水泥注入量为主,泵送终止压力控制为辅,注浆水灰比在0.6~0.7之间。本工程桩径1.2m,水泥压入量不小于1.6t/桩,泵送压力不小于1.6MPa。
注浆


141315l77jsz7f79uaaqjr.jpg.thumb.jpg


配浆


141301jcggrh22h02ohdzd.jpg.thumb.jpg


桩径1200mm的抗压桩采用自平衡深层平板荷载测试,该方法属于间接测试法,优点是成本低,速度快。但缺点也是显而易见的,因不能直观反应桩基沉降值,很多业内人士对此法持怀疑态度,后来工程桩成桩检测时,便全部改用了更为成熟的锚桩法。
并且,这次试桩犯了两个错误,第一:桩身未进行破坏性试验,仅加载至设计值要求,潜力未充分挖掘;第二,试桩桩头到工程桩桩头这段桩身长度的土层摩阻力应考虑,实际有效桩长应减去此段摩阻力。
自平衡法桩检测


145813q3ff33snadnqdm3t.jpg.thumb.jpg


自平衡法桩检测


145802v4x9f1rpv1p49qz8.jpg.thumb.jpg



二楼继续,,,觉得不错,就使劲顶哈。。。。

2013年02月22日 10:19:42
12楼
好帖子,必须顶起!
回复
im250360
2013年02月22日 10:25:39
13楼
格构柱焊接止水带

152256shfq2arro2rq1n6z.jpg.thumb.jpg

本工程较小一台塔吊QTZ63C安装过程

171545obu2pdo9kdu3dizi.jpg.thumb.jpg

171503sqgpssxsrebsaq2z.jpg.thumb.jpg

171436u75m744u6umoaamm.jpg.thumb.jpg

171421lhwbimg0w60uuu6d.jpg.thumb.jpg

1713327s7biwe7b77qt6iq.jpg.thumb.jpg

171313kaa1t71v0w21kco2.jpg.thumb.jpg

1712230uyy73qx028y789y.jpg.thumb.jpg

171114tmq7sn7ss34zozmd.jpg.thumb.jpg

171047m04mkv71v60z7l4k.jpg.thumb.jpg

171006f4zzq7jfie12qk4t.jpg.thumb.jpg

垫层

170916j4x3ykypj8x4ljyd.jpg.thumb.jpg

钢骨柱型钢吊装至负一层结构板面

型钢柱2

164642s7mx14lsx7zll4ym.jpg.thumb.jpg

型钢柱

164509azyee9ga9qskrgor.jpg.thumb.jpg

基坑部分区域施工至负一层梁板位置,此层梁板作为拟作区水平支撑,即是结构梁板,亦是拟作法施工的关键一环。拟作区现有场地标高约在-5.5m左右,而负一层标高在-6.3m左右,因此需开挖部分土方至板底标高。

场内吊运小挖

170659pgp6glhul6wtr6a8.jpg.thumb.jpg

拟作区土方平整

1658076j6kj4j6a02nrjn9.jpg.thumb.jpg

土方

165554iiu6s9hhqfhfuxuq.jpg.thumb.jpg

拟作区水平支撑梁板底平整土方

1652367f082at8sv0ox88v.jpg.thumb.jpg

内支撑处支模
171211biqx8i3jqwi37hq3.jpg.thumb.jpg

此部位拟作两次,首次水平支撑板面标高-4.1m左右,现有场地标高在-5.5m左右,需搭设短立杆支撑,顺作区和拟作区交接处为斜坡,在斜坡面上预先打入短钢筋后搭设立杆。最终完成此区域顺作区和逆作区的整体浇注,作为拟作区水平支撑。

顺拟作交接处支撑架1

172324yzpcyj2i2z2cyrh6.jpg.thumb.jpg

顺拟作交接处支撑架2

1721008cz6ais97gftdcft.jpg.thumb.jpg

拟作区水平支撑板支模架

171559qom7wyxuzgprnmpu.jpg.thumb.jpg

140948uqlqgz5wy0sjlzsq.jpg.thumb.jpg

141408au7f6576i3fihafq.jpg.thumb.jpg

141146vgrgyflqhqygz8or.jpg.thumb.jpg

逆作区模板照片,预留钢筋采用钻孔方式

142040g51ci6i727glnp1y.jpg.thumb.jpg

141959mp55frfpcm5qxpcc.jpg.thumb.jpg

141642grbz3b7cuunub52q.jpg.thumb.jpg

回复
im250360
2013年02月22日 10:38:49
14楼
简单介绍一下本工程半逆作法方案:
本工程分为一次开挖区及二次开挖区,一次开挖区位顺作施工区,二次开挖区为逆作开挖区。

地下室分阶段施工示意图

2226585ntz5ygny0y41ljs.jpg.thumb.jpg

在按土方开挖分区的基础上,又分为12个施工区。根据后浇带设置及塔楼AB又分为A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4(顺作)及N1、N2、N3、N4、N5、N6(逆作)

地下室分阶段施工示意图2

223149r26ya53az43e6er2.jpg.thumb.jpg


逆作区的出土量约有6万方,但却只有一个出土通道,而且出土需从地库底板上运出,车库净高最低只有3米多,因此出土难度极大
逆作法出土平面图

22361266r77y9v0e796676.jpg.thumb.jpg

逆作法出土平面图2

22405274k6ejv6ckhv6jca.jpg.thumb.jpg

逆作法出土平面图3

224226m67oovllvtzvs7pi.jpg.thumb.jpg

逆作法出土平面图4

224800rh4sjlsbqlbzqzq4.jpg.thumb.jpg

逆作施工工序过程
基坑开挖前剖面

010805faa88apz3pfddzgg.jpg

-4.1m板顶牢围护桩

010758erzrgn919cg4n9gn.jpg.thumb.jpg

土方开挖至-8.1m

01074852wzgrrxwus5tpxu.jpg.thumb.jpg

-8.1m标高露面施工

010738ba4i9ebbqlizzvu5.jpg.thumb.jpg

土方开挖至坑底

0107316xfxrmzg2x6b26qz.jpg

底板施工

0107196jh1zf791q7b76rj.jpg
浇筑墙柱

010709gxllh2nb2wcbwknx.jpg
外墙外侧回填

DSCN安装塔楼A1区地下一层模架

095154hqn41o1qvegovb1j.jpg.thumb.jpg

DSCN浇筑A2区梁板混凝土

095426quwhchzhvrtcwlcv.jpg.thumb.jpg

095904z5ug6zq6szzev3sd.jpg.thumb.jpg

型钢柱安装
塔楼A型钢柱底座

123401nptn7ee4qqp1711z.jpg.thumb.jpg

型钢柱基础第一节

123234np5x7xc6xoga74gn.jpg.thumb.jpg

型钢柱第二节

123132mb96ywmcbb26dnly.jpg.thumb.jpg

型钢柱第三节

123053zbwqm4qipzp4ph22.jpg.thumb.jpg

型钢柱吊装第三节

123026vk74z02znu02iwu2.jpg.thumb.jpg

回复
宝贝佳林
2013年02月22日 10:55:34
15楼
很值得学习的超高层项目 国内进行LEED认证的想不很少啊 这个项目从设计阶段就参与了绿色认证 大家应该好好学习
这个一儿子像是从筑龙网转过来的 网易也很需要这样的原创好帖子
回复
shayu2176
2013年02月22日 11:04:58
16楼
护坡喷浆的那张貌似直接在土层上面铺设钢筋网啊,做什么用的,垫层里面的钢筋网吗?
回复
ywh0398
2013年02月22日 11:10:54
17楼
楼主:有没有打包压缩的?:kiss:
回复
hongye201314
2013年02月22日 11:13:16
18楼
不错,拭目以待后文发表,支持楼主!
回复
ydh-1976
2013年02月22日 11:32:37
19楼
im250360 发表于 2013-2-22 10:12 裙楼承台钢筋安装看大片了,
回复
zhaoyuxin2
2013年02月22日 11:42:04
20楼
好贴插楼:lol:lol:lol
回复
qingqing25
2013年02月22日 11:51:49
21楼
很好啊,很值得学习的超高层项目。楼主 发帖这么详细,辛苦了啊
回复

相关推荐

APP内打开