跨越管管径一般比立管管径小1号或与立管管径相同,此句,出自何本规范? 谢谢!
跨越管管径一般比立管管径小1号或与立管管径相同,此句,出自何本规范? 谢谢!
免费打赏
zhouxiaob
2013年02月21日 20:45:14
2楼
这说法似乎不太妥当。应该是先按该立管总热负荷算出立管管径,然后根据各组散热器热负荷确定支管管径(如三片大60,支管管径DN15~20即可)。其中支管流量仅占立管流量的小部分。散热器处的跨越管不需缩小。不知这样理解是否合适。