关于分断电流?
sunlover1949
2007年09月01日 10:22:32
只看楼主

对于小型断路器来说,分断电流是不是就是指断路器能可靠工作(跳开)的最大电流?一般也就是短路电流?超过分断电流断路器会怎样?击穿?对于壳架开关分断电流定义一样么?

对于小型断路器来说,分断电流是不是就是指断路器能可靠工作(跳开)的最大电流?一般也就是短路电流?超过分断电流断路器会怎样?击穿?对于壳架开关分断电流定义一样么?
免费打赏
jk_00
2007年09月02日 20:02:42
2楼
我觉得你说的对.
超过分断电流断路器应该会由于触头粘连而烧损.
回复
zhangdesert
2007年10月16日 22:28:17
3楼
但是,一般不可能超过啊 ,除非系统电压上升
回复
dick_h
2007年10月17日 11:55:51
4楼
会不会超过主要看短路电流有多大,如果开关的分断能力选择大于预期短路电流一般就不会超过。
另:不管是微断还是塑壳还是框架开关,其分断电流指的都是同一个概念。
回复
linx8849
2007年10月17日 12:37:28
5楼

多数情况是短路。
回复
yxiaofeng07
2007年10月18日 08:39:12
6楼
分断电流反映了断路器短路分断能力,
回复
caocx0602
2007年10月18日 23:30:26
7楼
分断能力分为额定极限分断能力ICU和额定运行分断能力ICS。如果是极限分断,开关不能继续使用;如果是运行分断,开关可以重复使用。开关铭牌标注为额定极限分断能力,通常选择也是按极限分断能力选择,但建议按额定运行分断能力选用。实际使用中开关是需要重复分合的。额定运行分断能力通常为极限分断能力的50%~100%。
回复

相关推荐

APP内打开