2楼
应该使用水喷雾灭火系统
回复
3楼
楼上的依据何在?
回复
4楼
按步骤来:一、首先确定是生产类厂房,还是存储易燃物品类仓库(楼主没说清,但影响不大),不管是什么既然是存在易燃物品的场所(可能是厂房或库房),就应确定要考虑室内消防给水的设置。也就是说消火栓必须设置。二、就本例而言还要确定该库房是否定义为高架库房(货架高度超过7m的机械化操作或自动化控制的货架库房)的可能。以此来确定是否设置固定灭火设备。如果是,就可以考虑设置闭式自动喷水灭火设备。三、另外还应考虑是否存在较多易燃液体的场所,以此考虑采用“自动喷水—泡沫联用系统”。详见(GB50084-2001 以及GB50151-92)。不过此条不是“建防火”的强制规范,一般可以不考虑。四、最后在酌情配置灭火器即可。
回复
5楼
当然,灭火器和消火栓是必不可少的。
但是水喷雾灭火系统喷出的水滴是粒径小于1MM的雾状水滴,可有效扑救固体火灾、闪电高于60度的液体火灾和油浸式电器设备火灾。比自动喷淋灭火时间短,并能节约水。所以应考虑。
回复
6楼
自动喷水—泡沫联用系统”。详见(GB50084-2001 以及GB50151-92)。
回复