200KW的空压机能接在630断路器下吗?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年02月20日 22:28:23
来自于断路器
只看楼主

200KW的空压机能不能接在630断路器下呢?会不会启动电流过大而出现跳闸呢???

200KW的空压机能不能接在630断路器下呢?会不会启动电流过大而出现跳闸呢???
免费打赏
qq359879362
2013年02月21日 09:26:48
2楼
当然可以,断路器的脱扣有延时的,启动时的大电流能躲过去。
回复
amoi777123
2013年02月21日 19:35:15
3楼
qq359879362 发表于 2013-2-21 09:26 当然可以,断路器的脱扣有延时的,启动时的大电流能躲过去。 谢谢您的指点。。
回复
rk5707
2013年02月22日 09:14:19
4楼
可以!但要注意断路器的型号 是电机专用还是配电用 还有注意导线的选取 载流量一定要大于开关的整定电流!
回复
amoi777123
2013年02月22日 19:34:58
5楼
rk5707 发表于 2013-2-22 09:14 可以!但要注意断路器的型号 是电机专用还是配电用 还有注意导线的选取 载流量一定要大于开关的整定电流!谢谢指点。。我回头去看看什么型号的。导线超过额定电流应该没问题了吧?
回复
zyz8438
2013年02月22日 20:32:42
6楼
220kW空压机采用的是高压还是低压?也就是说断路器是高压断路器还是低压断路器?

1、高压断路器本身一般是不带保护功能的。另配有专门的保护装置。只要保护装置整定得当,采用630A的高压断路器完成220kW空压机的启动是完全可能的。

2、如果220kW空压机采用低压供电,那么情况就不好说了。如果配有专门的低压电动机保护装置,低压断路器本身不带保护功能,那么没问题。但如果没有专门的保护,纯粹采用低压断路器自带的瞬时保护、短延时保护和长延时保护,那么,当空压机启动时,很可能断路器会跳闸。(空压机的惯性很大,启动时间会很长,断路器本身的保护更不容易躲过)
回复
amoi777123
2013年02月26日 22:41:24
7楼
zyz8438 发表于 2013-2-22 20:32 220kW空压机采用的是高压还是低压?也就是说断路器是高压断路器还是低压断路器?1、高压断路器本身一般 …版主分析的好。。。我们厂是低压的断路器,断路器也是很普通的那种。。。那这样的话看来得用1000的。。。200的空压机采用的星三角启动,我算了下启动电流大概在900A对不对啊。。。。
回复
xyz13574548044
2013年02月27日 13:45:07
8楼
另配保护装置啊,选1000的太大了吧,启动时间跟稳态运行时间相比小得多啊
回复
amoi777123
2013年02月28日 18:48:18
9楼
xyz13574548044 发表于 2013-2-27 13:45 另配保护装置啊,选1000的太大了吧,启动时间跟稳态运行时间相比小得多啊怎样装保护啊?
回复
woben666888
2013年03月01日 11:00:00
10楼
630A的断路器肯定行的,但是200KW用星三角启动?
回复
红苹果
2013年03月01日 12:54:02
11楼
:lol
当然可以,整定好就OK