厂里配电改造,不知道设想的对不对,高手指点下啊。。谢谢啦
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年02月20日 22:02:02
只看楼主

80台织机全部运转的总负荷: 1#空压机+2#空压机+3#空压机+80台织机=265KW+265KW+200KW+240KW=970KW 这样总负荷为1940A 变压器总容量:250KVA+1250KVA=360A+1800A=2160A 必须2台变压器都运行 1250变压器带3台空压机+32台织机=(730+96)KW=1652A 1652A/1800A=92%

80台织机全部运转的总负荷:
1#空压机+2#空压机+3#空压机+80台织机=265KW+265KW+200KW+240KW=970KW
这样总负荷为1940A
变压器总容量:250KVA+1250KVA=360A+1800A=2160A
必须2台变压器都运行
1250变压器带3台空压机+32台织机=730+96KW=1652A
1652A/1800A=92%这样的话1250变压器已经利用率很高了,经济运行在75%左右。
250变带48台织机=144KW=288A
288A/360A=80%
目前1250变带4个断路器,1#2#空压机分别用21000的,织机电源用1000的,空一个630的。到时候得把织机电源换成630的,1000的给3#空压机。织机车间还得加一个动力柜,电缆线还得分开。。。。真的弄起来也挺麻烦的。
上述是不增加其他设备的情况
如果要增加其他设备那就必须要增容了,今天仔细看了下发现增容的话也不容易,单单换个变压器还不行,250变这一组低压柜最大的不过600A的,铜排规格小了,不知能不能改装。如果不能改装的话还得换柜子。。。。。如果要上500KW的设备那最好得加个1000的变压器。
主要还是看加什么设备功率大不大了。

这是我对我们厂马上要上第3台空压机,织机全部运行配电房需要的改造。。。。望高手指点下啊。。。我怕出错了。。。
免费打赏
footloose5
2013年02月21日 12:43:36
2楼
值得好好研究研究
回复
lingxuct
2013年02月21日 14:32:43
3楼
把250KVA变压器换大到1000KVA或1250KVA,满足(短时)并列条件,同时把开关柜更新。
回复
amoi777123
2013年02月21日 19:34:20
4楼
lingxuct 发表于 2013-2-21 14:32 把250KVA变压器换大到1000KVA或1250KVA,满足(短时)并列条件,同时把开关柜更新。谢谢版主,那我就心里有底了。。
回复
ssqqugamd
2013年02月22日 11:46:31
5楼
你的负荷计算有问题?应该采用需用系数法来计算,我估算:计算负荷=740KW;功率因数=0.9;视在功率=822KVA。采用一台1000KVA 型号为S9变压器还有19%宽裕度。
回复
tyh518
2013年02月25日 11:07:56
6楼
值得好好研究研究
回复
bao886
2013年02月26日 18:07:19
7楼
路过,学习
回复
ivan0928
2013年03月08日 10:17:11
8楼
不能按全部加起来考虑啊。。。。
回复
chenyoude9927
2013年03月12日 11:19:30
9楼
最简单方法增大变压器容量
回复

相关推荐

APP内打开