多层框剪住宅 ,一共建了7个标准层,1-3层有突出的楼梯,为什么3层的质心和刚心偏离很大,1、2层偏离得很小,1-3区别就在突出的楼梯,其余均一样。求指教!!!!
多层框剪住宅 ,一共建了7个标准层,1-3层有突出的楼梯,为什么3层的质心和刚心偏离很大,1、2层偏离得很小,1-3区别就在突出的楼梯,其余均一样。求指教!!!!
2楼
因为你说了只有前3层有突出楼梯,所以我到认为是跟第四层或者四层以上相比,出现刚度相对的变化??
我认为不必太在意这个。。。只要那几个“比”满足规范,承载力满足设计要求,能够最大限度降低成本,就是对的。。。。
这两个“心”现对而言到不是很重要。。。。。
回复
3楼
mokatsch 发表于 2013-2-20 21:09 因为你说了只有前3层有突出楼梯,所以我到认为是跟第四层或者四层以上相比,出现刚度相对的变化??我认 …有道理。顶一个。
回复
4楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-20 21:15 有道理。顶一个。高工都顶了。。。那我自己也顶一个。。。嘎嘎嘎嘎
回复
5楼
同意沙发的说法,完全按刚心质心来判定没用
回复
6楼
mokatsch 发表于 2013-2-20 21:09 因为你说了只有前3层有突出楼梯,所以我到认为是跟第四层或者四层以上相比,出现刚度相对的变化??我认 …我是想弄明白,为什么平面布置几乎一样,一层二层刚心、质心很接近,但三层突然相距很大了
回复
8楼
zuwuming 发表于 2013-2-21 09:21 软件问题??应该不是吧
回复
9楼
刚度发生了变化所以质心和刚心才会发生变化,从偏差的方向可以判断变化的位置。
回复
10楼
bs7418 发表于 2013-2-21 21:13 刚度发生了变化所以质心和刚心才会发生变化,从偏差的方向可以判断变化的位置。能分析下我所说的为什么偏离?
回复
11楼
neo12153 发表于 2013-2-21 21:30 能分析下我所说的为什么偏离?刚心在上说明发生了变化,三层有凸出的楼梯,而四层没有,发生了上下刚度差,因此产生了便宜。最好贴上建筑再来分析~
回复
12楼
同意沙发的说法,完全按刚心质心来判定没用
回复