如何控制多层、高层建筑每户人家的水压,很好奇如何控制在规定的范围内?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年02月20日 15:56:31
只看楼主

一般高层建筑给水都分为低区和高区,低区由市政直接供水(1-3层),高区都是市政给水到地下室生活水池在经过地下室生活水池的加压泵供到屋顶的生活水箱,在由生活水箱往下供水(比如12层-4层)。一般的设计说明中都会说明工作压力是0.3MPA。那是不是意味着每户人家内的用水水压是0.3MPA呢!这里好奇的这样设计的给水原理如何保证每户人家的水压都是规定范围值呢!不会出现有的楼层或者某几户人家水压不正常呢!

2013年02月20日 16:08:17
2楼
学过水力学的人应该都知道,水压在不同的高度是不一样的,所以在每个分区内进户管的水压不可能是一样的(除非你在每户进户管上装上可调式减压阀),一般来说进户管水压控制在0.25~0.35都是可以的
回复
知乎圆桌
2013年02月20日 16:16:31
3楼
canyue55 发表于 2013-2-20 16:08 学过水力学的人应该都知道,水压在不同的高度是不一样的,所以在每个分区内进户管的水压不可能是一样的(除 …一般的设计不会在每户进户管上装上可调式减压阀吧!那如何控制进户管水压控制在0.25~0.35 设计的时候没考虑让每户人家的水压都在正常范围呢嘛?
回复
waterdn
2013年02月20日 16:22:03
4楼
分区就是为了让水压控制在正常范围呢,避免出现水压不足或者超压的情况。但是根据《民用节水设计标准》最低层各用水处供水压力不大于0.2MPa,这种情况就要减压阀了(我设计也没考虑控制在0.2MPa,不知道大家对节水规范如何理解)
回复
知乎圆桌
2013年02月20日 16:31:22
5楼
canyue55 发表于 2013-2-20 16:22 分区就是为了让水压控制在正常范围呢,避免出现水压不足或者超压的情况。但是根据《民用节水设计标准》最低 …这就涉及到分区如何划分的问题,比如低区直接市政给水,1层到3层划分为低区,这个划分是否有依据可以保证1-3层每户人家的压力在正常范围。还有4-12层为高区由屋顶水箱供水,那水箱是否能保证4-12层每户人家的水压也在正常范围内。
回复
一生为水
2013年02月20日 21:25:53
6楼
这个问题提得好,希望有高人指点。。。。。。
回复
版专攻
2013年02月21日 09:38:19
7楼
分区的主要目的就是控制水压在合理的范围之内,要想保证一个分区内顶层的出流水头及最底层不超压就要考虑好一个区的最大层数,如果按照,一个分区内顶层水压不小于10m,底层水压不大于35m,每层按照3m考虑,则(35-10)/3=8.3333层,考虑水损等因素,一般7~8层一个分区;如果要再考虑每户入户压力不大于20m(节水规),下面几层要考虑支管减压了。
回复
weber123
2013年02月21日 11:39:36
8楼
linmiaojing 发表于 2013-2-20 16:16 一般的设计不会在每户进户管上装上可调式减压阀吧!那如何控制进户管水压控制在0.25~0.35 设计的时候没考 …你这个“一般设计不会在每户进户管装减压阀”有何依据??我住得这个小区每层三户,每户进户管都做了减压阀加压力表,控制进水水压!
回复
zhangleifeng2013
2013年02月21日 14:27:30
9楼
weber123 发表于 2013-2-21 11:39 你这个“一般设计不会在每户进户管装减压阀”有何依据??我住得这个小区每层三户,每户进户管都做了减压 …问题不错~需高手解答
回复
bu1193510501
2013年02月22日 07:28:56
11楼
学习学习额
回复
mjj871206
2013年02月22日 14:34:16
12楼
nlp125 发表于 2013-2-21 09:38 分区的主要目的就是控制水压在合理的范围之内,要想保证一个分区内顶层的出流水头及最底层不超压就要考虑好 …赞同。先考虑分区,同一区再按节水0.2MPa考虑是否支管加减压阀