电控柜烧掉了,求教
evening_todd
2013年02月20日 12:55:06
只看楼主

客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。

客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。

感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。





未命名1.jpg

免费打赏
高低压电气成套
2013年03月09日 11:27:58
22楼
很显然是端子排引起的
回复
jinzh23
2013年03月09日 17:21:11
23楼
简直就是人间惨剧啊
回复
jian8-2
2013年03月10日 12:41:00
24楼
冰冻三尺非一日之寒,反之亦然。
回复
gongjiuchen
2013年03月10日 14:35:26
25楼
zyz8438 发表于 2013-3-2 17:58 严重同意!起火点肯定是在端子排处,由于虚接造成打火,温度升高,引燃端子排、线槽。而整个过程中并 …同意版主的看法,
回复
xingzhinong
2013年03月10日 16:20:49
26楼
在端子排下面黑盒子的左边第一根黄线,烧的最严重,它引起的吧
回复
ai11008668
2013年03月10日 17:58:34
27楼
很好学习学习:)
回复
goodluck129511
2013年03月10日 21:43:55
28楼




强烈支持,:victory:
回复
mabo717
2013年03月11日 00:01:31
29楼
个人认为是接线端子虚接的问题造成的,之前有遇到这种情况,一般热保护和空开是不会动作的,它只是局部接触不良发热引起的,这种接线端子在压线的时候很少有按照标准去做。
回复
bsjtwxh
2013年03月11日 09:40:58
30楼
由于虚接造成的配线的温度过高,直至燃烧。
回复
loujinpu
2013年03月11日 09:43:59
31楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-21 10:13 之所以说是端子排下面的那根黄色线的端子引起的,我是这么分析的:请看端子排出现侧,在所有出线中, …tongyi同意你的分析,我也认为从下端引起