电控柜烧掉了,求教
evening_todd
2013年02月20日 12:55:06
只看楼主

客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。

客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。

感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。





未命名1.jpg

免费打赏
智库
2013年02月20日 14:03:26
2楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-2-20 14:04 编辑

烧的原因:端子排下面出线侧的某个端头松脱,或许就是那根黄线,引燃导线及线槽。
开关没跳的原因:运气不好,即使导线外皮烧坏,铜丝也没碰到一起产生短路电流,从而开关未跳。
另:火苗产生后,即使开关跳开,也没办法灭火。
回复
evening_todd
2013年02月20日 15:19:28
3楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-20 14:03 烧的原因:端子排下面出线侧的某个端头松脱,或许就是那根黄线,引燃导线及线槽。开关没跳的原因:运气不 …可是感觉下侧的话除了那根黄线都很干净啊,反倒是上侧烧毁的很严重。不大理解
回复
lingxuct
2013年02月20日 17:02:05
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-20 17:05 编辑

烧过的部位看上去不是很清楚,原因就难分析了,最好能有更清楚的图。

那个有很多导线连着挂在端子排上(黑色的)是什么东东?
回复
sjh5382285
2013年02月20日 22:00:06
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-20 17:02 烧过的部位看上去不是很清楚,原因就难分析了,最好能有更清楚的图。那个有很多导线连着挂在端子排上( …既然线路没有工作,那只能认为是上次工作中因为发热等原因已经开始在烧了,停机后也没有检查,所以就让它在停机状态下烧了个精光。是否这样,请高手指教。
回复
evening_todd
2013年02月21日 09:34:23
6楼
lingxuct 发表于 2013-2-20 17:02 烧过的部位看上去不是很清楚,原因就难分析了,最好能有更清楚的图。那个有很多导线连着挂在端子排上( …黑色的那个是拆下来的热过载继电器。我想请教下,这个辅助回路是通过空气开关控制的,如果把空气开关换成熔断器是不是会好一点,空气开关会不会出现这种大面积烧毁现象了?
回复
智库
2013年02月21日 10:13:39
7楼
evening_todd 发表于 2013-2-20 15:19 可是感觉下侧的话除了那根黄线都很干净啊,反倒是上侧烧毁的很严重。不大理解之所以说是端子排下面的那根黄色线的端子引起的,我是这么分析的:请看端子排出现侧,在所有出线中,竖向线槽左侧第二根黄线烧的最厉害。因为热总是往上面烧的,如果是端子排上面造成的燃烧,应该不会使端子排下的导线损伤,毕竟热和火都往上跑。。。。所以,我分析必然是端子排下面的那根黄色线引起的燃烧。由于是接在端子上,就是接到端子的时候松脱–高温–引燃上面的导线–引燃上面的电器。。。。。很象在破案吧?
回复
aosxdl
2013年02月21日 10:53:36
8楼
先排除你开关设备的问题吧,线烧成这样看不出什么情况,只能一个个排除来推测问题所以。
回复
zhaowenliangde
2013年02月21日 16:15:36
9楼
端子排接线不良、绝缘强度差是主要原因,有些线过载也是造成电线在靠近端子排着火的原因。
回复
wsrocketage
2013年02月22日 08:17:22
10楼
zhaowenliangde 发表于 2013-2-21 16:15 端子排接线不良、绝缘强度差是主要原因,有些线过载也是造成电线在靠近端子排着火的原因。开关没带漏电的吗?
回复
shimiandemeng
2013年02月22日 08:52:23
11楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-20 14:03 烧的原因:端子排下面出线侧的某个端头松脱,或许就是那根黄线,引燃导线及线槽。开关没跳的原因:运气不 …厉害,破案了,支持下,虽然我不知道对不对,但是说的挺有道理的