动力箱进线开关
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2013年02月20日 10:19:44
只看楼主

车间动力箱进线开关采用断路器时,应该是有隔离功能的断路器吧?

车间动力箱进线开关采用断路器时,应该是有隔离功能的断路器吧?
免费打赏
qq359879362
2013年02月21日 11:01:24
12楼
ssqqugamd 发表于 2013-2-21 10:42 采用仃电时有明显的断开点的开关。只要有明显的断开点的视觉,采用什么开关都可以,与是否有保护无关。您的观点在下无法同意,我认为保护须保证有二级保护能保护到,当进线开关的上级开关离得较远时,这时的进线开关就应有保护功能。打个比方。配电箱一个主开关,一分开关,如果这个分开关下端负荷出现如短路故障时,如果分开关因故障或其它原因未能分断,至少还有主开关可以保护到,但如果此时用的不带短路保护的隔离开关或者刀开关,上级开关太远又不能及时动作,就可能会出现损坏设备甚至线路起火的严重现象。很多老的小区线路老化起火就是因为只有一级保护而且没有动作的原因引起的。
回复
hua-39615
2013年02月21日 12:43:19
13楼
是的,我也这么做,具有隔离功能的断路器,检修方便。
回复
aqiang9902
2013年02月21日 14:20:43
14楼
我是做成套的,遇到比较多的还是采用刀熔开关。
回复
weiwei19870220
2013年02月21日 16:25:19
15楼
lingxuct 发表于 2013-2-20 11:02 车间现场动力箱进线开关,个人喜欢用“刀熔”,一有短路保护功能,二可起隔离作用。进线装刀熔后,由于 …刀熔有啥特别缺点没?我这边一直用刀熔,有时用只带隔离的负荷开关,无熔丝的 基本上审图没啥意见
回复
htgryxgs
2013年02月22日 14:52:58
16楼
根据柜内空间,如有条加刀熔隔离开关,
回复
ssqqugamd
2013年02月22日 17:58:55
17楼
qq359879362 发表于 2013-2-21 11:01 您的观点在下无法同意,我认为保护须保证有二级保护能保护到,当进线开关的上级开关离得较远时,这时的进 …我同意你对保护的观点,保护是应该从整个系统的保护范围和灵敏度来考虑。与配电线路中选择什么样具有隔离功能的开关没有太大的联系吧?只要有明显的隔离功能即可,如果隔离开关不代保护功能,保护需要时可以增加保护电器吗。简易保护就用熔断器;复杂用断路器继电保护和综保。
回复
姜振祥
2013年02月22日 18:02:37
18楼
进线采用隔离开关下面采用断路器这样比较经济实用