三层的钢筋混凝土框架结构,已完工。甲方要求在其上加建一层,继续做混凝土结构肯定不行,基础不满足,底层柱也不满足。现老总要求加层钢框架,不知道这样的结构形式能不能行,新手,望各位高手给个建议。
三层的钢筋混凝土框架结构,已完工。甲方要求在其上加建一层,继续做混凝土结构肯定不行,基础不满足,底层柱也不满足。现老总要求加层钢框架,不知道这样的结构形式能不能行,新手,望各位高手给个建议。
13楼
icewolf.dong 发表于 2013-2-18 17:35 额 你的意思是不用整体建模吧?把刚结构荷载导入,看下面几层+基础是否满足,如果满足,那你可以直接做上部刚结构!
回复
14楼
只是出图,别盖章。按原结构验收,实在不行让甲方找加固公司做,走正规程序相当之麻烦~~~
回复
15楼
mecidar 发表于 2013-2-20 08:49 这种结构型式规范上没有啊~嗯 是滴 所以做的比较多元化…
回复
16楼
huihuigan2 发表于 2013-2-20 09:59 只是出图,别盖章。按原结构验收,实在不行让甲方找加固公司做,走正规程序相当之麻烦~~~谢~~ 有道理啊。。
回复
17楼
楼主最好在模型里先把屋顶附加的钢框架柱脚荷载传递到下层混凝土结构上面去,看下层混凝土结构和基础承载力变化范围大小,屋顶钢框架可以单独建模计算,因为钢框架和混凝土结构是两种不同的材料,各种性能也不一样,但是要考虑屋顶风荷载作用下的水平抗侧力,最好加一些柱间斜撑构件。
回复
18楼
我现在也碰到这个问题,总工不给签字
回复
19楼
学习了,长知识
回复
20楼
学习了。。。
回复
21楼
碰到这个问题,也真是头疼:(
回复
22楼
这个要看你原来做的是否是保守了,如果不保守,你还是别给他弄了。主要还是柱子问题,如果柱子不允许加荷载,你还是别加了.
回复