三层的钢筋混凝土框架结构,已完工。甲方要求在其上加建一层,继续做混凝土结构肯定不行,基础不满足,底层柱也不满足。现老总要求加层钢框架,不知道这样的结构形式能不能行,新手,望各位高手给个建议。
三层的钢筋混凝土框架结构,已完工。甲方要求在其上加建一层,继续做混凝土结构肯定不行,基础不满足,底层柱也不满足。现老总要求加层钢框架,不知道这样的结构形式能不能行,新手,望各位高手给个建议。
2楼
说先应该取得建设行政主管部门的同意。只要能获得批准,技术不是问题。
回复
3楼
行,不过刚结构也要复合!
把现在的荷载重新输入模型,重新复合!比如楼面恒载,严格按照目前采用的材料,墙载按照当前的填充材料复合!
回复
4楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-18 16:50 说先应该取得建设行政主管部门的同意。只要能获得批准,技术不是问题。谢~框架结构是一三排柱的宿舍楼,需要整体建模计算么? 还是算下钢柱脚轴力剪力,然后把荷载附加到三层混凝土柱顶计算呢?如果顶层做门式刚架,把钢柱柱脚铰接在混凝土柱顶,不整体建模计算,只验算基础尺寸和柱配筋,这样有问题么?
回复
5楼
yexubingdian 发表于 2013-2-18 16:50 行,不过刚结构也要复合!把现在的荷载重新输入模型,重新复合!比如楼面恒载,严格按照目前采用的材料, …额 你的意思是不用整体建模吧?
回复
6楼
首先你得复核下荷载,看看原有的设计能否满足。如果能,可以单独建模计算
回复
7楼
这种事情最好让甲方自己弄的,设计院最好不要给出盖章签字的图。麻烦的。。。
回复
8楼
dissypuppet 发表于 2013-2-18 22:20 首先你得复核下荷载,看看原有的设计能否满足。如果能,可以单独建模计算谢~
回复
9楼
tttuui 发表于 2013-2-18 22:40 这种事情最好让甲方自己弄的,设计院最好不要给出盖章签字的图。麻烦的。。。嗯 我也是这么认为的
回复
10楼
两种方法都可以,整体建模更好,单独建模简单不过最终要把钢柱脚的荷载作为外荷载加到下部混凝土模型上进行下部结构和基础的复核
回复
12楼
这种结构型式规范上没有啊~
回复