本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急
本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑
我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开
关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来
突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急
需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
2楼
检查传感器。
回复
3楼
看看作为传感器的钉子是否被水垢包住了。
回复
4楼
swordman_436 发表于 2013-2-17 16:14 检查传感器。我看了下 钉子生锈了 这个会影响吗?
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-2-17 17:12 看看作为传感器的钉子是否被水垢包住了。我看了下 钉子生锈了 这个会影响吗? 生锈了不能导电?
回复
6楼
钉子作为电极,通过两个钉子之间的水来导电控制,过去楼房自动供水经常利用铜线或者石墨作为电极,也会由于时间一长表面结垢而不能工作,需要进行清除。
用浮球、干簧管来进行控制,不会受到水垢影响。
回复
7楼
水位传感器及其电路应安全可靠的,如弱电信号等, 三个传感线可以使用不锈钢的金属,
回复
8楼
我们泵房经常遇到这样的事,电极电解水里杂质,电极产生附作物,然后失灵,换个干簧管吧,可靠性可以提高点
回复
9楼
enceson 发表于 2013-2-21 12:19 我们泵房经常遇到这样的事,电极电解水里杂质,电极产生附作物,然后失灵,换个干簧管吧,可靠性可以提高点你好,我是水泵控制柜设计的,你这是常规问题,可能是铁钉生锈了,不能作为“电极”测试水位,给控制柜提供开泵,关泵信号,详情QQ;1628710831
回复
10楼
看来是有正确解答了
回复
11楼
有才,还是上面几位说的,用磁铁、干簧管吧,这个比较稳定,单位用的就是这个
回复