本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急

本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑

我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开
关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来
突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急
需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
e982ea258efe2fe36673.zip
44.4 KB
立即下载
免费打赏
enceson
2013年03月02日 19:11:59
12楼
d742894277 发表于 2013-2-27 14:51 你好,我是水泵控制柜设计的,你这是常规问题,可能是铁钉生锈了,不能作为“电极”测试水位,给控制柜提 …谢谢,不需要,我们是专门从事电气设计、制作、检修的
回复
bu1193510501
2013年03月03日 09:55:58
13楼
传感器哟
回复
d742894277
2013年05月10日 09:52:39
14楼
:):):):):):):):):)
回复
老头子
2013年05月11日 09:16:33
15楼
传感器不行造成的。换传感器就可以了。
回复
myqchf
2013年05月14日 14:30:01
16楼
钉子不导电了,除锈或重新换一套,电路不用改
回复
h386926702
2013年05月27日 10:33:06
17楼
myqchf 发表于 2013-5-14 14:30 钉子不导电了,除锈或重新换一套,电路不用改请问用什么传感器好一点。
回复
h386926702
2013年05月27日 18:16:12
18楼
没人能帮我解决吗
回复
chaorennihao
2013年05月28日 21:32:50
19楼
换传感器就可以了
回复
自控
2013年06月07日 11:43:21
20楼
chaorennihao 发表于 2013-5-28 21:32 换传感器就可以了问题解决了没有?
回复
h386926702
2013年06月12日 12:33:11
21楼
tangyong11 发表于 2013-6-7 11:43 问题解决了没有?还没有。能帮我解决不
回复