施工现场问题必答
lingxuct
lingxuct Lv.18
2013年02月16日 13:15:06
只看楼主

这个栏目非常好,哪位朋友碰到现场实际问题,我将必定参与讨论!实际现场会出现各种各样的情况,施工会碰上,设计时也会碰上,解决此类问题,需要丰富的实践经验,个人从事现场施工(包括设计)40多年,想必能给大家讨论一些难题。

这个栏目非常好,哪位朋友碰到现场实际问题,我将必定 参与讨论

实际现场会出现各种各样的情况,施工会碰上,设计时也会碰上,解决此类问题,需要 丰富的实践经验,个人从事现场施工(包括设计)40多年,想必能给大家 讨论一些 难题
rk5707
2013年02月16日 17:21:12
2楼
施工现场的问题 没有强大的 理论及丰富现场经验 很难搞的明白。
回复
qiaoshilei888
2013年02月17日 11:08:55
3楼
强烈支持楼主,我是新手!也想有个人能给我们解决现场技术问题,谢谢楼主!
回复
qiaoshilei888
2013年02月17日 11:10:06
4楼
同时也带来了我的第一问。
JDG管暗敷设时,其连接方式有哪些?
回复
rk5707
2013年02月17日 14:26:16
5楼
qiaoshilei888 发表于 2013-2-17 11:10 同时也带来了我的第一问。JDG管暗敷设时,其连接方式有哪些?JDG管 不宜暗敷设 壁厚不够!
回复
muyuyao
2013年02月17日 17:42:58
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-18 01:29 编辑 rk5707 发表于 2013-2-17 14:26 JDG管 不宜暗敷设 壁厚不够!喧宾夺主了吧!!!且回答错误!!!JDG标准型导管壁厚为1.6mm,而JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管,可见JDJ标准型导管满足暗敷于干燥场所的要求!!!JDG管暗敷设连接方式有哪些的问题还是等待楼主回答吧!!!
回复
rk5707
2013年02月17日 18:17:58
7楼
muyuyao 发表于 2013-2-17 17:42 喧宾夺主了吧!!!且回答错误!!!喧宾夺主??回答错误??你能确定“地板”所有的暗敷管都是“暗敷于干燥场所”??JDG的壁厚,规格有 1.0mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm 1.5mm 1.6mm “板凳”用哪个??呵呵 好吧 !!算我错了。。是JDG不是JDJ管路连接采用的紧定螺钉,可用与紧定螺钉螺帽槽口配套的十字螺丝刀操作,但应与螺钉方向一致,均匀用力,直至拧紧力度达到后螺帽脱落。禁止敲打、切断等,严禁熔焊连接。
回复
wugangtong
2013年02月17日 18:57:55
8楼
规范上有没有规定
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:31:27
9楼
wugangtong 发表于 2013-2-17 18:57 规范上有没有规定请看《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007
回复
lingxuct
2013年02月18日 09:32:03
10楼
不好意思,有关JDG管的问题还是上面二位有说话权,因本人多年一直在石化企业内,而JDG管好象没有出现在石化企业中(极个别非防爆区的室内装修有见过,但遇到很多人的反对)。

是不是这种(我叫其为)卷制镀锌薄壁管?
回复
muyuyao
2013年02月18日 15:43:59
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-18 15:47 编辑 lingxuct 发表于 2013-2-18 09:32 不好意思,有关JDG管的问题还是上面二位有说话权,因本人多年一直在石化企业内,而JDG管好象没有出现在石化 …的确如此,我从事工厂供电时也不知道什么KBG、JDG管,介入建筑业后才知道!!!