关于模拟屏
asdf123456798
2013年02月16日 09:51:31
只看楼主

求问各位大侠,配电房的模拟屏都是怎么考虑的,有没有相关规范要求配电房设置配电模拟屏。

求问各位大侠,配电房的模拟屏都是怎么考虑的,有没有相关规范要求配电房设置配电模拟屏。
免费打赏
lingxuct
2013年02月16日 10:11:25
2楼
一般低压配电室(包含“没有高压开关柜的”变压器)不做模拟屏,只挂“系统图”。

有高压开关柜的配电室(带值班室的),就需要有模拟屏,不带值班室的高压配电室也可以只挂系统图,但“在值班室的模拟屏上包含没有模拟屏的高压配电室系统”,这个“不在配电室装模拟屏的系统(图)”能在高压操作后自动(或手动)改变系统在操作时的开关状态。
回复
pluliang
2013年02月16日 15:48:40
3楼
老黄历了,现代的后台监控系统可以替代了,只不过规范还没来得急改。
回复
lingxuct
2013年02月16日 16:24:37
4楼
如果楼上参加规范编制委员会,就请“装模拟屏”这条改掉它。
回复
红苹果
2013年02月16日 17:46:10
5楼
:lol
我感觉应该不是“老黄历”,模拟屏相对很直观,屏大,,进来就能看清楚系统运行状况
电脑屏幕太小,即便22'、24'也就那么点大,哪里有模拟屏直观
回复
鸭江绿水
2013年02月16日 19:04:44
6楼
模拟屏不是老黄历,一是直观,二是执行两票操作时必不可少的预演项目。最起码应有手动切换运行状态的功能。
回复
电工小鱼
2013年02月16日 19:34:40
7楼
同意楼上的说法,对操作票的指导作用还是比较多啊,而且模拟屏应该具有相关的电气五防和故障报警作用!!我们的模拟屏不知道包括高压部分,还包括低压母线部分,主要为了模拟当0.4kv需要合母联的状况时,高压6kv也需要和母联,如果在高压侧未合母联情况下合低压母联就该报警,防止环流!!!
回复
asdf123456798
2013年02月17日 11:01:41
8楼
lingxuct 发表于 2013-2-16 10:11 一般低压配电室(包含“没有高压开关柜的”变压器)不做模拟屏,只挂“系统图”。有高压开关柜的配电室 …谢谢。就是高压用环网柜的不需要模拟屏?高压开关柜的配电房做模拟屏有规范支持吗?
回复
电气交流
2013年02月17日 13:26:13
9楼
现在很少用了,即使不上后台,仅仅用综保单元也不用模拟屏了。
回复
pluliang
2013年02月17日 17:04:34
10楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-2-17 13:26 现在很少用了,即使不上后台,仅仅用综保单元也不用模拟屏了。看看运行状态,搞下模拟操作还是需要的!
回复
pluliang
2013年02月17日 17:04:58
11楼
灌点水,升级!版主们高抬贵手!
回复

相关推荐

APP内打开