公式中N0+Nl≤2.4δ2fbbh0式中的δ2何时算均匀?取1.0;何时按不均匀取0.8?请高手赐教!!!!!!!!!!!!
公式中N0+Nl≤2.4δ2fbbh0式中的δ2何时算均匀?取1.0;何时按不均匀取0.8?请高手赐教!!!!!!!!!!!!
2楼
对一般梁取0.8;对刚度较大的深梁取1.0;对与墙体共同作用挠曲变形较小的过梁、墙梁取1.0.
回复
3楼
根据施蓝青,梁下有中心垫块去1.0
回复
4楼
根据5.2.6条文说明,梁搁置在圈梁上取0.8?
回复
5楼
我觉得应该取0.8。除非圈梁刚度很大。
回复
6楼
同意5楼说法,5.2.6说了,当荷载沿墙厚度方向均匀分布时取1.0,不均匀时取0.8,要均匀分布除非垫梁是刚性的
回复
7楼
理解规范,是沿墙厚方向均匀分布时取1.0,不均匀时取0.8
回复
8楼
有些朋友根本就没有理解,取1.0还是取0.8只与梁的挠曲有关!!!如过梁和墙梁,挠曲很小,可忽略,所以可以认为梁端均匀压在支承物上,取1.0;而一般梁,挠曲不可忽略,如同砼梁受压区高度一样乘一个系数,故取0.8;除非刚度很大的梁,比如深梁,也可取1.0............
回复
9楼
8楼说的很有道理,我就照您说的考虑了.谢谢
回复
10楼
哈哈,一个对的也没有
回复
11楼
垫梁与圈梁没有任何的关系吧,就是垫梁的刚度再大,也是不均匀的.只有一种情况是均匀的.想想吧.
回复