本帖最后由 pioneerfeng 于 2013-3-9 18:02 编辑 本人小房地土建工程师,公司工资低在桂林请不起水电的工程师,老板叫我一起管了,前几天和供电局商定楼盘供配电问题被供电局忽悠得一塌糊涂,求大神引导引导不求精通,但也不能供电局说什么就是什么,本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防
本帖最后由 pioneerfeng 于 2013-3-9 18:02 编辑
本人小房地土建工程师,公司工资低在桂林请不起水电的工程师,老板叫我一起管了,
前几天和供电局商定楼盘供配电问题被供电局忽悠得一塌糊涂,求大神引导引导不求精
通,但也不能供电局说什么就是什么,
本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量
为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防
。
求问 大概需要多大的变压器(高手们顺便说说规格及单位)用箱变,还是干变,以上专
业名字还有待老师指导,设置在什么地方较好
还有工地施工临时用电的问题 大概申请多大的变压器好,是租用,还是前期预先规划好
配电箱房的位置,敷设小区电缆和变压器供给施工临时用电使用,望大神们解决啊
我们这边就是这样配电室 电力部门垄断咯,只有旗下的分公司做,其实都是电力部门的。
我想问问 图已经出好了,如何审核小区的供配电系统,变压器容量多大为宜?
本楼盘建筑面积5W平米左右 一二层为商业写字楼,楼上分为5栋楼,均是7层楼住户数量
为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯, 均有消防和安防。
图纸虽然都出了,老板叫我审核下,大概哪些技术参数比较重要,我想听听专家们得意见,虽然图纸的改动可能不是太大,我只是想知道当地的供电部门坑了我们多少。地下室变压器大概用什么形式的变压器为宜?
2楼
有很多问题啊,一下子还说不清楚。
1、“5W平米左右 一二层为商业写字楼”,“7层楼住户数量为300户左右,商业区面积为15000平米左右,地下室7500 2个电梯”,“需要多大的变压器”?
应该有电气设计图的,这个问题不是开发商的电气工程师考虑的问题。如果需要同电力部门协商,也需要设计图为依据。
2、“工地施工临时用电的问题 大概申请多大的变压器好”?“5栋楼,均是7层楼”
小区以后供电有没有独立的(单体)配电室?如有,可先建这个配电室,把小区配电的变压器作为施工用电,这样,可以减少费用。
3、“多大的变压器好,是租用,还是前期预先规划好配电箱房的位置”?按小区供电的变压器肯定够给施工用,有条件时先建配电室。如没有独立的配电室(装在商品房内),可租用(施工)变压器则最好,没有时可以到别处租一台箱变。5幢房子有一台400KVA差不多了。
回复
3楼
第一个问题比较麻烦,虽然土建和水电施工图都有,住房也定了地下室为配电房,但是没有定多大规格的变压器及配电房,这个问题在桂林的设计院叫我们去供电部门请专业的设计公司设计,不知道程序是不是这样
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-15 16:07 编辑
“地下室为配电房,但是没有定多大规格的变压器及配电房”,“桂林的设计院叫我们去供电部门请专业的设计公司设计”,桂林的设计不会设计住宅的配电?
如果真是这样,建筑的设计费只能给50%!(还有50%给我好了,我帮你们设计好)
第一次听说,建筑设计院不会给建筑的配电做设计!
回复
5楼
他说的是10KV配电室的设计,据说有的地方这个部分由供电局做。
回复
6楼
楼主把水电外包我吧。。住宅水电一共6毛帮你搞定。我在深建总院
回复
7楼
如果已经有供电部门出的供电方案,就可以委托有资质的电力设计和施工公司进行设计施工了。
回复
8楼
建议楼主启动临时用电的招采工作,很多问题可以沟通电力工程公司,或由工程公司自行解决。
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-16 08:46 编辑 electricity 发表于 2013-2-15 17:26 他说的是10KV配电室的设计,据说有的地方这个部分由供电局做。10KV部分也是由低压的需要量为依据的,3楼说变压器需多大也没有啊?
回复
10楼
说起“建筑设计院不会设计配电室”的事,中国大地上是存在不少,想起来了,个人碰到一个事,让建筑设计院设计一个厂房(只配二台5T行车),带三层的办公楼,给厂房供电的配电室独立建筑,他们只画配电室的土建图,电气图不肯画(理由是他们不画),个人给他们系统图和设备数据(就是全部设计好,只用他们的蓝图和章————因我是制造企业,不能做设计),总算同意了,但他们把我在图上的所有数据全删了(理由是“他们不能指定(产品的)厂家”),我说配电柜是我们业主指定的产品(厂家),由业主自己采购,采购程序由我们自己办理,他们还是不肯把开关柜的型号、断路器的型号规格、变压器的型号规格出现在蓝图上!
没办法,我把厂房以外的配电室重新委托一个兄弟单位(设计院)出图。
回复
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-17 10:48 编辑
由于审核,帖子没出现,多点了一次,变成重复发帖了,对不起!
回复