【11下】 题1-5:某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线见下图。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70公里,架空线路2长30公里。该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题: 【11下】

【11下】 2. 假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比,110kV架空送电线路电抗0.4Ω/km。请计算10kV 1#母线最大三相短路电流接近下列哪项数值?
(A) 10.07kA (B) 12.97kA (C) 13.86kA (D) 21.33kA
答案:[C]
根据《电力工程电气设计手册1》P121表4.2有:由题目知:=100MVA,
线路1:
线路2:
变压器:
线路阻抗标幺值:
因主变10kV侧分列运行,因此短路点d1阻抗标幺值为:
则:
或则: 根据《电力工程电气设计手册 电气一次部分》 P119
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。本题应考虑两线路分列运行和一线路检修另一线路带全部负荷的运行方式,显然架空线路 2 带全部负荷运行时短路电流较大。
根据《电力工程电气设计手册 电气一次部分》 P121 4-2 公式:
架空线路 2 X2*=(0.4×30)×100/(115×115)=0.0907
变压器: XT* 0.105×100/31.5=0.3333
10kV 1#
母线短路时: I=I*×Ij 1/ 0.0907 0.3333 ×5.5 12.97kA ,应选 B

免费打赏
dhz898
2013年02月09日 05:18:33
2楼
不知道,不知道
回复
糊里糊涂
2013年07月28日 15:07:02
3楼
这应该就是正确答案
回复

相关推荐