在实际调试中遇到一个问题 就是在通测量回路的过程中通5安电流,零序保护动作。通保护回路正常。零序通道正常。没有零序互感器是装置计算出来的。以联系厂家。就是不晓得各位师傅在现实中遇到这个问题没。不晓得我的问题说清楚没。 还有就是请教下 SEL-351保护装置如何连接电脑,具体步骤。我们有厂家给的数据线,我们下了USB驱动好像都不好用。
