据个人所知,小高层有以下几种减压方式:1、比例减压阀减压; 2、支线减压 ;3、底层竖向或水平管上装普通减压阀减压;4、设高低水泵。比例减压阀需要较大管道井,很适合写字楼;对于住宅来讲支线减压减压阀过多。那么用何种减压方式最适合住宅小高层呢?

据个人所知,小高层有以下几种减压方式:1、比例减压阀减压; 2、支线减压 ;3、底层竖向或水平管上装普通减压阀减压;4、设高低水泵。比例减压阀需要较大管道井,很适合写字楼;对于住宅来讲支线减压减压阀过多。那么用何种减压方式最适合住宅小高层呢?
免费打赏
ecit06033110
2013年02月12日 11:30:23
2楼
看了几个小区的管道井 就直接一个小减压阀 减压孔板施工不好操作 同时 水压不稳定时候减压孔板减压也不稳定吧
回复
老松树大松树
2013年02月12日 11:58:11
3楼
小高层给水应首先从节能及卫生用水角度考虑设计加压给水方式,市政供水一般可满足四层以下给水,四层以下采用市政直接给水方式,四层以上建议采用无负压给水方式,这样做的目的是既节能又不会造成生活用水的二次污染。又无需增设减压装置。
回复
yghglg
2013年02月16日 14:32:48
4楼
看你说的应该是给水系统的减压,给水系统少见用比例减压阀。至于采用减压阀减压还是水泵分区减压,需要综合项目整体来看,需结合楼层的高度,楼座的数量等。另对于2楼来说,一般给水系统采用的减压阀都是较简单的直接式减压阀,阀前压力波动时,阀后压力也波动。3楼则说的跟1楼基本不是一个问题。