螺杆机在启动后(手动操作)在没有操作的情况下自动加载是怎么回事?而且定位不稳定。。。。求助!!!班长回家过年留苦逼小弟一枚,,3台机组中有两台滑阀存在自动加载的情况,如上述。一台存在减载到零位后继续减载直到故障停机为止。。。。。。求各位高手帮帮忙指点小弟下。感激不尽
螺杆机在启动后(手动操作)在没有操作的情况下自动加载是怎么回事?而且定位不稳定。。。。求助!!!班长回家过年留苦逼小弟一枚,,3台机组中有两台滑阀存在自动加载的情况,如上述。一台存在减载到零位后继续减载直到故障停机为止。。。。。。
求各位高手帮帮忙指点小弟下。感激不尽
2楼
查看油压,水温等外部条件是否合适。然后在确定机组的油过滤器是否有问题。加减载电磁阀是否到位和复位。
回复
3楼
是不是油压不稳定?
回复
4楼
不知你的螺杆是哪种机型,看看油路是否有内漏!
回复
5楼
传说中的氨机,???
回复
6楼
加载电磁阀心泄漏,更换之
回复
7楼
冷冻机油不足造成的,强制机组回油措施。
回复
8楼
推动滑阀的活塞串油更换o型圈!!!!!!!!!
回复
9楼
也不说明一下是哪个厂家的额。。。。极有可能是油活塞的密封圈密封不严引起串油,导致能力缓慢增载且能量无法定位
回复
10楼
hh1667233 发表于 2013-6-19 20:29 也不说明一下是哪个厂家的额。。。。极有可能是油活塞的密封圈密封不严引起串油,导致能力缓慢增载且能量无 …同意你的说法,我们就遇到过这种情况,换了密封垫就好了
回复
11楼
比例阀或油活塞内部密封内泄漏
回复