断路器一般最小16A,起不到过载保护作用,排气扇有时候也不设接触器、热继,那过载保护一般怎么设置?求教。
断路器一般最小16A,起不到过载保护作用,排气扇有时候也不设接触器、热继,那过载保护一般怎么设置?求教。
2楼
这个还要设置过载吗,我也不清楚,有人来赐教吗
回复
3楼
有专门用于电动机保护的断路器,电流很小的,并且可调节,施耐德就有这种,我以前用过,具体型号不记得了。你可以自己查下。
回复
4楼
shgguo 发表于 2013-2-6 10:21 有专门用于电动机保护的断路器,电流很小的,并且可调节,施耐德就有这种,我以前用过,具体型号不记得了。 …GV2 系列的吗
回复
5楼
我这里就有0.55kw的电机,过载靠热继电器来设置,空开是提供短路保护的,ABB的元件就有这么大的,不管是开管还是热继,多大的我倒是没注意。
回复
6楼
回复
7楼
看看家用冰箱和空调就知道了。
回复
8楼
交流电动机的过载保护,应按下列规定装设:
1)运行中容易过载的和连续运行的电动机,以及起动或自起动条件严酷而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。过载保护宜动作于断开电源。
2)额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护。
3)短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护。但运行中可能堵转时,应装设堵转保护,其时限应保证电动机起动时不动作。
回复
9楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
10楼
传统做法搞个热继电器呗
回复
11楼
谢谢!学习学习