发电机所带负荷已超过额定值,但定子电流及转子电流都未超过额定值能长期运行吧?请问各位大虾们!!
发电机所带负荷已超过额定值,但定子电流及转子电流都未超过额定值能长期运行吧?请问各位大虾们!!
2楼
不行.按照你说的情况,负荷额定,电流未超过额定值,那么电压一定超过了额定值.
一般实际电压超过了额定电压的1.3倍之后,定子绝缘就随时有可能被击穿,很危险.长时间的过电压运行,容易造成机组的绝缘老化,缩短发电机的使用寿命.
回复
3楼
发电机电压超过会损坏绝缘,绕组温度过高也会损坏绝缘,只要电压不超过额定值,温度不超过允许值,电流稍超点也是允许运行的。但温度在内部测量困难,电流操作人员通常都控制在额定值以内。在少带无功的情况下,超有功运行是常有的事。
回复
4楼
应该没问题,一般发电机运行四个限制---定子电流,转子电流,原动机,及稳定性限制,我想电压不成问题---联网,可能还是功率因数高一些罢了,但不能太高,小机组不要高于0.95 否则稳定性会有问题的,
回复
5楼
我们这机组基本上每次运行功率因数都在0.95以上,好像发电机也没出什么问题啊.不过我们这发电机过负荷后,定子电流跟电压都没超过额定值,我感觉这样就行了吧,哦,当然还有定子电压和电流也不超过额定值
回复