管道上冻以后有没有好的处理方法?
qingting321
2013年02月05日 11:06:03
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-5 11:07 编辑 我先发些我工地上的图片,大家讨论讨论,管道上冻以后有没有好的处理方法!?因挤压形成的“冰裙”机械三通被挤断管道内冰从卡箍处挤出卡箍被挤压变形 底层环管处管道因挤压下降个人觉得等自然化冻以后处理,这个方法不是很好!暂时也想不到更好的办法!特来求教!不知道大家有没有好的意见!我一定会虚心听取的!谢谢大家了!

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-5 11:07 编辑

我先发些我工地上的图片,大家讨论讨论,管道上冻以后有没有好的处理方法!?

因挤压形成的“冰裙”
2.jpg

机械三通被挤断
3.jpg

管道内冰从卡箍处挤出
4.jpg

卡箍被挤压变形
5.jpg

底层环管处管道因挤压下降
6.jpg

个人觉得等自然化冻以后处理,这个方法不是很好!暂时也想不到更好的办法!特来求教!不知道大家有没有好的意见!我一定会虚心听取的!谢谢大家了!:handshake:handshake:handshake



2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
anzhuangjiang
2013年02月06日 15:40:22
2楼
给管子上缠上电热板带
回复
anzhuangjiang
2013年02月06日 15:41:28
3楼
这种地方应该给消防管道保温或者做成干式系统
回复
queerice
2013年02月17日 00:55:53
4楼
立即更换管道,被冻结的管道不能再使用。对新更换的管道设计可靠地伴热+保温+事故放净。
回复
cxyabby
2013年02月17日 09:44:34
5楼
现在管子已经冻上了,为了防止万一发生火灾无水可用,应该立刻把冻住的这些管子更换掉,新装的管子应考虑做伴热保温。
回复
litao1044745903
2013年02月17日 15:00:04
6楼
怎么最初没有做保温呢?
回复
windears
2013年02月18日 11:00:17
7楼
自然解冻成本最低,风险较大
回复

相关推荐