变流量调节盘管出水温度的讨论
cly20120919
2013年02月04日 12:49:36
来自于中央空调
只看楼主

组合式空气处理机组盘管中循环水在标况下进水7° 出水12°,如果采用变流量调节,当空调负荷变大,则盘管中水流量会变大,是不是通过增大流量来使盘管出水温度始终保持在12°?当负荷变小,则流量变小,盘管的出水温度也始终保持在12°?

组合式空气处理机组盘管中循环水在标况下进水7° 出水12°,如果采用变流量调节,当空调负荷变大,则盘管中水流量会变大,是不是通过增大流量来使盘管出水温度始终保持在12°?当负荷变小,则流量变小,盘管的出水温度也始终保持在12°?
免费打赏
chachababy
2013年02月18日 15:15:46
12楼
主要还是通过风的温度来调节的,水温控制在一定温度是主机和水泵干的事,不是空调箱该干的,空调箱要做的就是控制回风温度
回复
cly20120919
2013年02月18日 21:27:31
13楼
感谢各位大师发表见解,学习了!
回复
荔枝兔
2013年02月19日 22:39:42
14楼
adingkgb 发表于 2013-2-17 15:13 荔枝兔前辈来啦,新年好啊楼主说的是理想情况冷源侧采用回水温度恒温控制是贵州汇通华城模糊控制的基本技术,这就让额想起当年3G提出的问题:你见过几个温差为5℃的项目?至于末端设备采用恒温差控制的项目那就更是凤毛麟角了!除了特殊工艺性要求之外,末端装置采用恒温差控制策略基本上都无法保证空调服务区内的服务质量,仅仅只是一帮技术控的自娱自乐罢了。
回复
adingkgb
2013年02月20日 17:47:33
15楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-20 18:05 编辑

我是没见过完全做到的末端设备恒水温差控制的(是我孤陋寡闻吧)
就拿最常见的AHU来说
越是采用调节阀调节AHU供回水流量的,其供回水温差的变化越大
道理很简单,进入AHU盘管的流量如果明显变小了,而AHU循环风量不变(AHU回风温度的略有几度高低,影响不了水流量大幅变化所导致的回水温度改变),如果AHU盘管的进水温度不变(这一点并不很难)那么盘管出水温度必然上升,这在实际运行中是常识问题
AHU的常规成熟的控制策略一般是回风温度控制

贵州某公司来我以前的单位做节能改造时,他这套理论就说服不了我,而且根本就经不起反驳和讨论:比如将温差做水泵的变频依据如何保证不利末端的需用水量(资用压差),以及水力不平衡条件下的调节范围(不过最后还是做了,本人没这个能量去反对)

根据实际的运行经验得出的印象,我比较认可的方法是根据各末端的实际需要来分配水量:末端压差控制作为水泵变频的策略,主机保证供水温度,各末端设备调节阀根据各自符合需要调节开度(由楼宇BA系统负责)
各人管好各自的一块,只要设备都不坏,控制逻辑正常,那么服务质量是有保证的。而且系统稳定性好

说白了,冷源侧是被动的,是根据末端的变化来相应变化的,应该是滞后的。各个末端各自需要多少,不是冷源决定的,而是实际需求(负荷)决定的

而某些节能公司号称单靠冷源侧的主动调节来的调控整个系统,这种控制策略我不相信。因为不客观,没依据。
冷源侧是供方,末端设备是需方。
需方跟着供方走,或供方跟着需方走,哪种更符合正常逻辑?我想这个问题并不复杂
回复
maxliang
2013年08月30日 22:16:50
16楼
adingkgb 发表于 2013-2-20 17:47 我是没见过完全做到的末端设备恒水温差控制的(是我孤陋寡闻吧)就拿最常见的AHU来说越是采用调节阀调节 …:handshake:)
回复

相关推荐

APP内打开