组合式空气处理机组盘管中循环水在标况下进水7° 出水12°,如果采用变流量调节,当空调负荷变大,则盘管中水流量会变大,是不是通过增大流量来使盘管出水温度始终保持在12°?当负荷变小,则流量变小,盘管的出水温度也始终保持在12°?
组合式空气处理机组盘管中循环水在标况下进水7° 出水12°,如果采用变流量调节,当空调负荷变大,则盘管中水流量会变大,是不是通过增大流量来使盘管出水温度始终保持在12°?当负荷变小,则流量变小,盘管的出水温度也始终保持在12°?
2楼
期待ing.................
回复
3楼
应该可以这样理解。
回复
4楼
求版主的见解!
跪求:$:$:$:$:$:$:$:$:$:$
回复
5楼
问题问的比较2 你都说了是变流量调节 正因为温差恒定所以变流量
回复
6楼
beyond1359 发表于 2013-2-6 21:21 问题问的比较2 你都说了是变流量调节 正因为温差恒定所以变流量呵呵 正是因为不明白才求教你们这些大虾级别的人物啊谢谢
回复
7楼
回复
9楼
从上式中可见当△T=5k时,冷量与流量成线性正比例相关。
回复
10楼
似乎看起来很圆满,但是,当你将末端散热器流量特性与之比较时,你就会发现流量与冷量之间的线性关系并不存在!
回复
11楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-17 15:16 编辑
荔枝兔前辈来啦:D,新年好啊
楼主说的是理想情况
实际运行中,大多数舒适性空调的末端设备(比如AHU)本身的调节阀并不是根据设备的回水温度来控制的,而是根据回风温度(或送风温度或现场温度)来控制的。
但是回风温度高了,说明该空调区域的热负荷就高了,调节阀开大,冷冻水大流量进入该末端设备;
如果回风温度低了,说明该空调区域的热负荷就少了,调节阀关小,冷冻水小流量进入该末端设备;
以上两种情况的供回水温差是否正好能维持5度,这个要看原设计时对末端设备的配套容量与实际负荷之间是否匹配(如果设备配的过大了,或者说该末端设备的实际供冷量大于实际需用负荷的,那么回水温度会降低),并且还要受到调节阀调节性能以及调节控制策略(PID系数)等方面的影响
当然,如果说是不能够变流量运行的。那么当热负荷升高后,回水温度必然上升,反之必然下降。